Аварийный резервуар на АЗС
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4645
|
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 21
|
Сам ответил на свой вопрос
Все правильно согласно НПБ 111-98 аварийный резервуар должен минимум на 10% быть больше объема максимальной цистерны используемой на объекте. Главное чтобы переключающая арматура была за пределами площадки. А других норм. док тебе и не надо. Это самое первое чем будут руководствоваться при экспертизы. Могу порекомендовать ВНТП 5-95 "[BН]ОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)" [/b]Там есть что взять по самой технологии (перекачка, хранение, транспортировка, какие должны быть оборудования, системы) посмотри Последний раз редактировалось Алексар, 10.12.2010 в 08:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике | Pelleng | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 16.01.2019 19:22 |
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 | Ded_M03ay | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.01.2013 16:38 |
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар | Vitaminn | Железобетонные конструкции | 3 | 28.10.2010 13:17 |
Категории электроснабжения - АЗС. | Popovich | Электроснабжение | 7 | 16.04.2009 22:52 |