Сообщений: 49

В СНиП "Стальные конструкции" п.5.16 сказано, что устойчивость проверять не следует, если на сжатый пояс ригеля опираются жб плиты и надежно связаны с ним.

Каким же образом связать пустотки высотой 220мм с ригелем в виде составного двутавра?
__________________
Лучше медленно но верно...
Просмотров: 2648
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:29
#2
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Нечто несоизмеримое.
Цитата:
Сообщение от Skilpadde Посмотреть сообщение
пустотки высотой 220мм
и
Цитата:
Сообщение от Skilpadde Посмотреть сообщение
ригелем в виде составного двутавра?
Планируется ещё подвешивание танка к ригелю?
Наличие схемы развеяло бы возможные предположения.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:47
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Может двутавр составлен из двух швеллеров
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 19:53
#4
Skilpadde

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49


Схему прикладываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 70
Размер:	21.2 Кб
ID:	50086  
__________________
Лучше медленно но верно...
Skilpadde вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 20:33
#5
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


На схеме сварной двутавр. Закладные приваривайте или оголяйте арматуру и....мучайтесь со сваркой цементированной арматуры. Можно ещё сложные решения поискать аля торец плиты в швеллер, но это лирика. Закладными такой узел решается.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 20:55
#6
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


А если, приварить к верхнему поясу полосу (все равно двутавр сварной), то можно включить ДУРУ, что плита опирается не на сжатый пояс и можно уменьшить высоту двутавра.
Вложения
Тип файла: pdf asd..pdf (6.2 Кб, 68 просмотров)
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 09:58
#7
Skilpadde

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Закладные приваривайте или оголяйте арматуру и....мучайтесь со сваркой цементированной арматуры. Можно ещё сложные решения поискать аля торец плиты в швеллер, но это лирика. Закладными такой узел решается.
Т.е. Дробим бетон, привариваем арматуру к ригелю и потом все это замоноличиваем?
__________________
Лучше медленно но верно...
Skilpadde вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Передача нагрузки на сжатый пояс ригеля



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Передача нагрузки с продольных стен на проперечные Айнар Расчетные программы 12 26.10.2007 20:15