Непрочитано 22.12.2010, 13:24 #1
противопожарное водоснабжение строительства подстанции 110/ кВ 10 МВ*А
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,383

Всё пересмотрел.

Согласно ПУЭ при эксплуатации:
Цитата:
4.2.70. ... Допускается вместо противопожарного водопровода предусматривать забор воды из прудов, водохранилищ, рек и других водоемов, расположенных на расстоянии до 200 м от ПС с помощью передвижных средств пожарной техники.
На ПС с трансформаторами 35-150 кВ единичной мощностью менее 63 МВ·А и трансформаторами 220 кВ единичной мощностью менее 40 МВ·А противопожарный водопровод и водоем не предусматривается.
Ну наши электрики понятное дело и не сделали ничего.

Но сейчас открыл Техрегламент:
Цитата:
Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами).
Я уже на стену лезу от наших нормативов.

А меня это касается таким боком.
При строительстве будут кратковременные склады и т.п. + бытовки. Их понятное дело надо тушить если что.
Но где прописан расход воды на временные здания и сооружения ?
Как вы обычно принимаете ?
Как для постоянных ?
Т.е. 10 л/с ?

Теперь у меня ещё строится в подстанции здание ЗРУ 6 кВ. Категория пожарной опасности В2. По "постоянным" нормам расход должен быть 15 л/с. Но Техрегламент и ПУЭ тут расходятся.
Надо ли тушить при строительстве это ЗРУ ?
Т.е. расход воды надо ли увеличивать до 15 л/с ?



Я понимаю, всем интересно чем же это закончится...
В итоге сегодня родил исскуственный водоём 162 м3 на 15 л/с на 3 часа одного пожара. С обвалованием и сверху деревянное покрытие и теплоизоляционные маты. Конструкцию водоёма и покрытия разработать в ППР.
С краю люк диам. 1 м для насоса пожарной машины.
Как-то так...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.12.2010 в 17:41.
Просмотров: 6415
 
Непрочитано 03.01.2011, 08:37
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я уже на стену лезу от наших нормативов.
Вы лучше почитайте ПУЭ п.4.2.70, только сначала, а не сконца.
Там все написано, когда надо пожарный водопровод на ПС, а когда нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2011, 21:50
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


ну во первых техрегламент выше ПУЭ.
А во вторых они оба регламентируют эксплуатацию, а у меня стр-во.

В общем решил так. Наверное на бытовки только сделаю расход 10 л/с и всё ок.
Получится около 104 м3 или что-то такое...

А хозводоснабжение привозной водой в баки бытовок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 22:15
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а у меня стр-во
Тогда ПУЭ здесь вообще непричем, проектируйте как для промзон.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Теперь у меня ещё строится в подстанции здание ЗРУ 6 кВ. Категория пожарной опасности В2. По "постоянным" нормам расход должен быть 15 л/с.
Но ЗРУ надо тушить не водой, а углекислотой.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 06.01.2011 в 22:37.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 18:39
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Тогда ещё и углекислотные огнетушители.
А где можно посмотреть набор огнетущителей для подстанций ?
Есть такие нормы имено на подстанции ?
У меня она 3 месяца будет работать во временном режиме... До сдачи второго трансформатора.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 22:43
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У меня она 3 месяца будет работать во временном режиме
Если на подстанции подано напряжение, то она уже считается действующей электроустановкой и на этой эл.установке должны содлюдаться все действующие нормы, в том числе и противопожарные.
Посмотрите еще здесь
Вложения
Тип файла: rar ППБ 01-2003.rar (1.13 Мб, 547 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 07.01.2011 в 21:44.
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > противопожарное водоснабжение строительства подстанции 110/ кВ 10 МВ*А



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41