Не соблюден шаг армирования в стенах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не соблюден шаг армирования в стенах

Не соблюден шаг армирования в стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2011, 12:05 #1
Не соблюден шаг армирования в стенах
CLAIN
 
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15

Рабочие установили арматуру, залили стену, но не позаботились о закреплении выпусков, в следствии чего их шаг стал от 15 до 25см, хотя должен быть 20 см... как теперь поступить? Прораб подсказывает, что надо засверлиться в стену на 35см, тем самым выровнять шаг... но никак не могу найти никакого документального обоснования ни к его словам, ни к любому другому методу исправления шага... подскажите решение проблемы плз
Просмотров: 3395
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:10
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CLAIN Посмотреть сообщение
как теперь поступить?
Да никак. Продолжать работать и не заморачиваться со сбоем шага армирования.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 12:20
#3
CLAIN


 
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15


не.... у меня все жестко... все делаем по нормам... и каждую норму я должен подкрепить документом, а вот на эту нет...
CLAIN вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:29
#4
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Согласовать с проектной организацией.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 12:40
#5
CLAIN


 
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15


мммм... ну а проектировщики из каких соображений принимают решение?
CLAIN вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:49
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от CLAIN Посмотреть сообщение
мммм... ну а проектировщики из каких соображений принимают решение?
Из расчета. Например по расчету требуется с каждой стороны стены вертикальная арматура площадью 5 кв.см на каждый погонный метр стены., то есть примерно Ф12 с шагом 200мм, если на метре стены останутся те же 5 стержней, то все нормально, пусть даже шаг будет и 250мм и 150мм, главное чтобы в среднем было 200.
Согласовать с проектировщиками и строить дальше., пожурив строителей для порядку.

Цитата:
Сообщение от CLAIN Посмотреть сообщение
Прораб подсказывает, что надо засверлиться в стену на 35см, тем самым выровнять шаг...
А вот этого как раз делать не следует, будет только хуже.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:50
#7
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от CLAIN Посмотреть сообщение
мммм... ну а проектировщики из каких соображений принимают решение?
Вообще-то должно по расчёту быть.
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 13:07
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CLAIN Посмотреть сообщение
мммм... ну а проектировщики из каких соображений принимают решение?
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Из расчета.
Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Вообще-то должно по расчёту быть.
Это у проектировщиков надо спрашивать. Что-то здается мне, что армирование взято конструктивно. Да и если по расчету, то небольшое изменение шага арматуры на 99,9% не будет критичным.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 13:20
#9
CLAIN


 
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15


ну в снипе написано, что 2 см - максимальное расхождение. Видимо, большее расхождение уже имеет значение
CLAIN вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 13:43
#10
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


СНиП 2.03.01-84. В внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400мм.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 13:55
#11
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от CLAIN Посмотреть сообщение
мммм... ну а проектировщики из каких соображений принимают решение?
Достигается умом и образованием.
7Александр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не соблюден шаг армирования в стенах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 5 27.07.2009 17:20
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? VG Железобетонные конструкции 21 01.04.2005 13:32