Не соблюден шаг армирования в стенах
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 3395
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Из расчета. Например по расчету требуется с каждой стороны стены вертикальная арматура площадью 5 кв.см на каждый погонный метр стены., то есть примерно Ф12 с шагом 200мм, если на метре стены останутся те же 5 стержней, то все нормально, пусть даже шаг будет и 250мм и 150мм, главное чтобы в среднем было 200.
Согласовать с проектировщиками и строить дальше., пожурив строителей для порядку. А вот этого как раз делать не следует, будет только хуже. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это у проектировщиков надо спрашивать. Что-то здается мне, что армирование взято конструктивно. Да и если по расчету, то небольшое изменение шага арматуры на 99,9% не будет критичным.
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||