Усиление монолитной балки
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 3431
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Картинку бы или чертеж балки. Причина усиления? Повреждена, бетон не набрал прочность, недоложили арматуры? Сколько не хватает? Маловато исходных данных для предметного разговора.
Почему нужно имено раздалбливать нижнюю грань? Да и если раздалбливать - почему боитесь за поперечную арматуру? В середине пролета Q=0 для обычной балки. И поперечная арматура сбоку а не снизу. Или есть еще кручение? |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
а потом этот вариант через экспертизу пройдет? (стеклосетка)
если однозначно нужно увеличить армирование нижней грани, я бы обратил внимание на вар. с приваркой доп. стержней, с последующим торкретированием Последний раз редактировалось Дмитрий063, 21.01.2011 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Усиление углепластиковой арматурой - ходовой вариант в Москве. Есть руководство по усилению с примерами расчета, в том числе по деформационной модели. С нормальными сечениями все вообще без проблем, по наклонным - пока визуально не верится в эффективность, но проекты усиления и по наклонным трещинам - уже никого не удивят... Через экспертизу само собой проходит, да и странно было бы, если бы не проходило - тот же НИИЖБ делает такие проекты...
Вот ссыль на примеры: http://www.interaqua.biz/albom_primeri_usileniya.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
На этот счёт существует достаточно много рекомендаций как можно усилить балку, в частности за счёт наращивания снизу. Нижняя арматура оголяется участками длиной порядка 20см с шагом 1метр, в этих местах привариваются Z-образные отгибы, а к ним в свою очередь недостающие арматурные стержни.Далее производится обетонирование. Это в принципе, детали должны быть проработаны в конкректном проекте.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Можно еще обойму предложить, что-то типа этого (с корректировкой с учетом монолитного перерытия):
[IMG]http://www.**************/documents/47310/47310.files/image020.jpg[/IMG] Просто и сердито ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Вертикальный разрез монолитной балки | Speaker | Железобетонные конструкции | 2 | 30.11.2010 16:03 |
Усиление монолитной жб плиты | knife | Железобетонные конструкции | 3 | 30.08.2010 13:57 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |