Балки из "кипящей" стали:правильный подход
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балки из "кипящей" стали:правильный подход

Балки из "кипящей" стали:правильный подход

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2011, 21:44 #1
Балки из "кипящей" стали:правильный подход
Юный ПГС-ник
 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73

Интересует такой вот вопрос: при реконструкции обнаружены балки перекрытия из кипящей стали. Нагрузки увеличиваются и п.20.8 СНиП II-23 посылает нас в специализированные НИИ.
Имея меххарактеристики стали, проверяем прочность и допустим она обеспечена, то можно ли их оставить в эксплуатации или нет?
И если они требуют усиления, то можно ли их усиливать путем увеличения сечения, ведь при этом в усиливаемом сечении образуются пластические деформации?
Просмотров: 2467
 
Непрочитано 21.01.2011, 22:01
#2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


если табл. 50 снипа допускает применение кипящей стали для данной группы конструкций
можно применять для балки без сварных соединений (группа III) для районов II4 и II5
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 22:09
#3
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


Я рассматриваю как-раз случай когда сталь не соответствует табл.50.
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 22:13
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
И если они требуют усиления, то можно ли их усиливать путем увеличения сечения, ведь при этом в усиливаемом сечении образуются пластические деформации?
Каша какая-то.

СНиП II-23-81
5.18*. Расчет на прочность разрезных балок сплошного сечения из стали с пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2), несущих статическую нагрузку, при соблюдении пп. 5.19*–5.21, 7.5 и 7.24 следует
выполнять с учетом развития пластических деформаций по формулам....
Можно дожать балки еще процентов на 10-15% при условии, что они не вошли уже в пластические деформации....

Но в таких случаях обычно, не морочат не себе, не лЮдям голову , а заказывают обследование, где должны быть конкретные предложения по усилению балок, коли в энтом есть нужда.
таи вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 22:56
#5
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


почитай эту тему
Такой вопрос уже поднимался.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 16:28
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
Я рассматриваю как-раз случай когда сталь не соответствует табл.50.
надо менять, был у меня случай, хотели отремонтировать и использовать склад, сделали обследование, состояние мягко говоря не очень, в результате, хоть владельцы долго сопротивлялись, но снесли и построили новое
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2011, 17:52
#7
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


Я правильно понимаю, что в этом случае основным критерием для принятия решения будет ударная вязкость? Т.е. если она будет соответствовать группе конструкций, то балку можно использовать?
Юный ПГС-ник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балки из "кипящей" стали:правильный подход



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15