Превышение этажности в сейсмике.
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 4189
|
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
наши нормы разрешают такое, только считать надо по прямому динамич. методу (акселл.), только надо иметь лицензию на проектирование объектов повышенного уровня ответственности (или как сейчас модно "экспериментальное проектирование") или отдавать расчет в специализированную организацию..(в нашем Гондурасе, по крайней мере, такой порядок)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Мы не участвовали в проектировании. Нас попросили сделать поверочный расчет для экспертизы. Так вот вопрос примет ли этот расчет экспертиза? А нарушений норм и не было до уточнения сейсмичности площадки.
И второй вопрос (теоретический). Какую предельную высоту принимать для зданий в которых первые несколько этажей ЖБ, а остальные связевый металлический каркас? Последний раз редактировалось PPK, 27.01.2011 в 19:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вопрос правомочности подобных расчетов - несколько субъективен. является ли Ваша организация авторитетом для местной экспертизы - вот в чем вопрос. вот ЦНИИСК вроде как является авторитетом по всей РФ (безотносительно к конкретным людям, работающим в ЦИССе)...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
На каком основании у геологов было 7 стало 8?
Категория грунта II или III? Карта А сколько балов? Есть несколько способов решить проблему Заказать микросейсморайонирование для вашего участка, предварительно обсудив проблему с с теми кто этим занимается и возможно получить заключение что сейсмичность участка 7 баллов. Если грунты III категории то можно их усилить, иногда ))))) Разработать спец. тех условия совместно с ЦНИИП Жилища, г.Москва а решение о согласовании или отказе примет Министерство регионального развития Российской Федерации. Переделать проект на монолитные стены
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 29.01.2011 в 02:48. |
|||
![]() |
|
||||
Рыбалка Регистрация: 10.02.2011
Крым
Сообщений: 2
|
Соглашусь с "3016661@mail.ru",грамотно расписал,в даном случае нужна помощь геофизиков,был такой случай,тоже геологи выдали 9 балов,провели микросейсморайонирование,получили заключение на 8 балов.Если пойдете путем "Sid Barret",то это длиный и тернистый путь,скорей всего будет как говорит "Forrest_Gump"
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике. | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 03.02.2015 06:05 |
вводилось ли ограничение по этажности в Моск.обл. с 2011 г.? | semen_37 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.01.2011 10:42 |
Максимальный процент армирования при сейсмике | Tarasova | Железобетонные конструкции | 1 | 27.12.2010 19:43 |
Расчет конструкций на давление от жидкостей при сейсмике | VBA | Расчетные программы | 1 | 25.02.2009 14:25 |
Вопросы по сейсмике в SCAD | Alex Troshkin | SCAD | 13 | 13.01.2006 20:49 |