Какие можно предпринять мероприятия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие можно предпринять мероприятия?

Какие можно предпринять мероприятия?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2011, 10:47 #1
Какие можно предпринять мероприятия?
Camelia
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23

Люди,SOS!!!Геологи накосячили с геологией и дали неверные характеристики грунта,а именно модуль деформации Е=10,8 МПа глина тугопластичная.1-е здание 2-х этажное с подвалом,2-е -одноэтажный гараж.Приняли фундаменты ленточные сборные.А как оказалось Е не больше 6МПа.Как быть? 2-х этажное здание построено до цоколя?
Просмотров: 2676
 
Непрочитано 31.01.2011, 11:22
#2
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Пришли чертеж геологии посмотрю, варианты есть, только надо смотреть.

Вообще необходимо увеличить площадь фундамента.

А пазухи вокруг фундамента засыпаны?

Последний раз редактировалось rpahan, 31.01.2011 в 11:27.
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 11:26
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
Геологи накосячили с геологией и дали неверные характеристики грунта,а именно модуль деформации Е=10,8 МПа глина тугопластичная
1) Е дали по испытаниям, или от СНиП.
2) А по цоколю осадка есть?
3) увеличь жесткость надземки. осадки все равно будут в приделах норм
kruz вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 11:38
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
Как быть?
- пересчитай! Проверь осадки/разность осадок. И перестань вопить SOS... нет ни чего страшного..

Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
Вообще необходимо увеличить площадь фундамента
- с какого.. перепуга?!
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 11:48
#5
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


Е дали по испытаниям,только непонятно как геологи их проводили.
Каким образом подошву увеличить.
В СНиПе написано,что при Е<10 применять плиту или сваи!
Camelia вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 12:24
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
В СНиПе написано,что при Е<10 применять плиту или сваи!
- в каком таком СНиПе?! (наверняка Вы забыли слово - РЕКОМЕНДУЕТСЯ или что то подобное.. или заглянули не в тот раздел)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 12:29
#7
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Camelia, как сказано выше, попробуйте пересчитать фундамент с учетом изменившихся характеристик грунта. Потом уже видно будет, насколько необходимо увеличивать подошву фундамента. А потом уже нужно говорить о мероприятиях.
З.Ы. И скиньте планчик для наглядности.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 13:12
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409


На переименование темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие можно предпринять мероприятия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? Koldni4 Инженерные сети 1 20.09.2010 21:57
Вопросы по ОКРЖиОЗ Evgen_001 Конструкции зданий и сооружений 11 31.05.2010 20:56
Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход Игорь Ф. Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 09:41
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51