Можно ли определить по направлению трещин в кирпичной стене где происходит просадка???
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 10253
|
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
литература есть но она больше носит справочный характер, но когда ты нарисуешь всю картину и положишь перед сабой тебе самому все станет ясно куда что ушло.............., с причиной сложнее..........лучше пригласить специалиста........
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Фундаменты под лестничной клеткой проходят, а под продольными несущими стенами дома - не проходят. Вывод: происходит осадка фундаментов под стенами за исключением лестничной клетки, т.е. лестничную клетку (не садится) разрывает в разные стороны за счет осадки стен за пределами лесничной клетки. Прав ли Я?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 4
|
Судя по фото можно предположить что наружные несущие стены квартир воспринимают и передают на фундамент большую нагрузку чем поперечные стены перегородок лестничной клетки.Разница в осадках , разная несущая способность ленточного фундамента, а может и неправильная эксплуатация, водоотведение позволяют зданию иметь деформации превышающие нормативные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 4
|
для принятия технического решения недостаточно исходных данных,
обычно в таких случаях выполняют техническое обследование,определяют фактический состав основания,фактическую несущую способность основания,и всего здания, при помощи расчетной схемы изучают совместную работу основания и здания с учетом прилегающих блоков здания, имеющихся деформационных швов.После виртуального расчета в реальном режиме времени в зависимости от температуры наружного воздуха,времени года,можно проследить по установленным маякам характер раскрытия трещин, так же в зависимости от времени года.Чаще вего замачивание фундамента на пучинистых грунтах и неравномерность нагрузок на основание являются причиной таких трещин.Есть ли отмостка у здания и в каком она состоянии. Может были протечки саноборудования. Возможны ошибки в проекте при назначении размеров подушки под всеми лентами прилегающих блоков здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Для такой ширины лестничной клетки высота проемов очень велика.
Нарисуйте схему в масштабе и проведите линии нагрузок под 45 град. от концов перемычек и проемов. Когда это суммировать с верхнего этажа, то на обрезе фундамента в правом простенке ( так как там нет перераспределения из- за деф.шва) в нижнем ряду кирпичной кладки у дверного проема входа будет максимальная сосредоточенная нагрузка. Она либо выдавит кирпич в проем, либо раздавит кирич внизу у проема. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Я считаю, что образование трещин произошло из-за того, что левый примыкающий блок имеет большую просадку и вслед за собой тянет частично примыкающую стену, а вместе с ней задевает и лестничную клетку. Чтобы выявить причину (поставить диагноз)) нужно как минимум обследовать фундаменты в прилегающих стенах 2-х блоков. Зайдите в подвал и углубитесь до низа фундамента. Далее нужно сравнить (если секции идентичные) уровни низа окон первого этажа, а точнее разницу их уровня. Короче вам нужно узнать какая разница низа фундаментов обоих блоков.
Также нужно узнать когда появились трещины. Может они появились при начальной усадке блоков, когда строились здания и дальше не развиваются. Тогда нужно будет просто залепить их. А может и скорее всего так и есть (судя по менталитету наших коммунальных служб), что просто напросто в этом месте прорвало трубу и долгое время происходило замачивание этого участка, вследствие чего и произошло оседание данного участка зданий. Но в этом случае в правом блоке также возникли-бы трещины подобного характера. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107
|
Цитата:
"просадка" - в данном случае - осадка (сведений о просадочных грунтах не поступало), "низ фундамента" - подошва, "сравнить уровни низа окон" - выполнить нивелирование, "залепить" - зачеканить, затереть... И это пишет инженер-конструктор??? По теме: на локальную осадку не похоже, т.к. для достаточно высокого здания (а 5 этажей - это высоко) повреждения (трещины) появились бы на и на значительном удалении от указанной лестничной клетки. Нужно предметно осматривать внутренние конструкции, в частности продольную несущую стену, состояние опорных узлов лестничных маршей и площадок. Последний раз редактировалось detrah, 10.03.2011 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: Я намеренно не писал строительным жаргоном, потому как не знаю кем по профессии является автор темы и сможет ли понять то, что я пытаюсь донести.
"просадка" в данном случае именно просадка, потому как не здание осело, а часть здания просела. "низ фундамента" в данном случае ничем не отличается от "подошвы" фундамента" если читать в контексте предложения. Потому как если я бы написал "углубитесь до подошвы фундамента" то автор темы возможно пришёл бы с лопатой и откопал стену фундамента до уширения, но не до низа уширения. "сравнить уровни низа окон" гораздо понятнее для простого обывателя, чем пресловутое "нивелировать", да и если почитаете толковые словари, то "нивелировать" это сглаживать, а нам сглаживать ничего не надо. Мало того нужно не "выполнить нивелирование", а выполнить нивелиром замер разницы абсолютных отметок низа окон. "залепить" - это именно залепить, потому как в большинстве случаев никто ничего затирать не будет - задуют пеной и брызнут штукатуркой сверху. "редиска" - нехороший человек... ![]() По теме: без разницы какое состояние лестничных клеток, т.к. не они повлекли за собой трещины - это однозначно. Мы ведь ищем причины появления трещин, а неудовлетворительное состояние узлов лестничных маршей и площадок - следствие. Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2011 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить стоимость установки маяка на кирпичной стене? | Максим1984 | Прочее. Отраслевые разделы | 11 | 13.12.2019 09:05 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |