| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Армирование толстых (более 1 м.) стен.
инженер
Владивосток
Регистрация: 09.08.2006
Сообщений: 1,536
|
||
Просмотров: 29238
|
|
||||
Alkor527, спасибо
Цитата:
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Может у Тихонова что-то найдете. "Армирование элементов монолитных ж/б зданий" Пособие по проектированию.
В download вроде естьэто пособие Таблица 9 то что вам нужно. Последний раз редактировалось Alkor527, 04.03.2011 в 07:32. |
|||
![]() |
|
||||
у Тихонова просто сравниваются таблицы из СНиПа и СП.
Ничего нового. Что, никто не армировал толстых стен? Мавзолеи, бомбоубежища, опоры мостов........
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79
|
Цитата:
п.8.3.6. ...в железобетонных стенах расстояние между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2*t и 400мм, где t - толщина стены, а горизонтальной - не более 400мм. также, следует держать в уме п. 8.3.4 в котором регламентируется минимальный коэффициент армирования в зависимости от напряженного состояния элемента.... |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
рассуждая логически, нельзя поставить стержни поперек стены с шагом 2t, если толщина стены t. Т.е. это требование к стержням вдоль стены...
М.б. я не правильно рассуждаю...
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79
|
формально, по СП 52-101-2003 арматуру, "поперек" толстой стены надо ставить с шагом 400..., хотя, скорее всего по расчету она там не требуется в таких количествах,
что интересно - нет разделения на расчетную и конструктивную арматуру... т.е. например, для рабочей арматуры условно... макс. шаг - 400, а для конструктивной, например 600... вероятно, требование на максимальный шаг рабочей арматуры в 400мм диктуется заботой о рациональном вовлечении всего объема бетона в работу, производством работ, обеспечением трещиностойкости, равномерном распределении деформаций... |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
А если не секрет, что за сооружение? Может арматура и не нужна? Просто будет стена не железобетонная а бетонная?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
В колоннах расстояние между вертикалиными стержнями арматуры должно быть не более 400 мм (иначе ставится конструктивная арматура), в балках высотой более 700 мм необходимо устанавливать продольную конструктивную арматуру... Так что думаю и в стене по ее толщине необходимо ставить арматуру с шагом 400 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
![]() |
тут не про поперечную арматуру разговор, а про ту которую нужно ставить в плоскости, параллельной короткой грани стены
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
Хотя тут наверное с РАБОЧЕЙ оговорка и наверняка имеется ввиду КОНСТРУКТИВНАЯ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |