Как сейчас определяют требуемую морозостойкость и водонепроницаемость жб констр. ?
Инженер
Благовещенск
Регистрация: 24.11.2005
Сообщений: 491
|
||
Просмотров: 9792
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Никогда не верьте тому, что пишут на этом или каком-либо другом форуме. Всегда пользуйтесь первоисточниками. К сожалению, в настоящий момент СНиП по ж.б. носит рамочный характер, а СП, которые изначально предполагались как нормативные документы, в силу определенных изменений законодательства стали носить рекомендательный характер. Таким образом получилось, что в России нет нормативов по проектированию ж.б. конструкций. Даже расчетное сопротивление бетона или арматуры, взятое по СП, носит всего лишь рекомендательный характер. Так что в вашем случае никаких нормативов Вам найти не удастся. Нужно работать с экспертом и выяснять, чем он руководствовался, назначая w6. Кстати говоря, вполне возможно, что он прав. Если у Вас высокая марка бетона по прочности, то низкой водопроницаемости у него не может быть.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 491
|
Вопрос то собственно ломаного гроша не стоит. Есть АЗС. Рядом с проезжей частью стоит информационное табло. У него фундамент-грубо говоря бетонная чушка 1х1.5х1.5, армированная по минимуму. Бетон В15 грунтовых вод до 14 м. не встречено. Откуда W6?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Никогда не верьте, что пишет DK! Есть постановление Правительства № 1047-р. Всё остальное экспертиза заворачивает (возможно, DK давно не сталкивался с сиим).
Но и экспертиза не прав. Пусть обоснуют свою претензию насчёт требуемых F и W. В СП 52-101, действительно, нет того, что было в таблице 9 СНиП 2.03.01-84. Вопрос уместен, ответа нет. В тоже время, F и W присутствуют в ГОСТ 19804-91 (сваи). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
![]() Действительно давно не сталкивался. В постановлении Правительства № 1047-р не нашел СП по железобетону. Я в панике! Какие брать расчетные сопротивления для бетона и арматуры? По какому документу? |
|||
|
||||
Проектант Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 2
|
А после актуализации СП в мае прошлого года ситуация по морозостойкости и водонепроницаемости не изменилась? Появился новый СП по защите конструкций от коррозии 28.13330.2010, упомянутая выше таблица 9 со старого СНиПа по жб была упрощена до до таблицы Г.4, водонепроницаемость оговаривается в таблице Г.3, но данный СП не утвержден. Получается опять "по старинке"?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 491
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
ГОСТ 31384-2008 "ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ. Общие технические требования"
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Мы проектируем ж/б по пособию к старому СНиПу, а там всё понятно - когда нормируется, когда не нормируется. Ища ответ на замечания эксперта, вышли, в том числе, и на этот ГОСТ. А он, выходит, тоже не закрывает вопрос. В итоге решили указывать W и F (в тех местах, где раньше это не нормировалось) в ответ на замечания без прений, ибо не докажешь. Но только в ответ на замечание! ![]() А экспертизе-то что? F100 всё лучше, чем F50.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.03.2007
Спб
Сообщений: 46
|
Уважаемый Ярослав, если посмотреть в этом ГОСТе пункт 5.1.2 то можно сделать вывод, что любая среда является агрессивной, просто с разной степенью агрессивности. Что я считаю логичным.
Соответственно необходимо пользоваться данным ГОСТом при выборе W и F. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 3
|
вопрос возник-а как определить требуемую водонепроницаемость. Суть-имеется теплотрасса, пристроенная к фундаменту здания, надо определить W. на случай прорыва трубопровода. Думаю определить по СНиП 2.06.08-87 . Таблица 2. Выходит W16. Начальство требует W8 с обоснованием. Может я не тем методом определяю?? подскажите...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 3
|
не совсем понятно. испытаниями проверяют водонепроницаемость, а как установить требуемую?. в проект мне какую заложить? (теплотрпсса имеется в проекте)) Можно ли применить СНиП 2.06.08-87? конструкция не гидротехническая вроде, но в случае прорыва может ею стать на некоторое время)
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||