Расстояние по путям эвакуации
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Весьма глупый вопрос и все же решил уточнить: предположим гостиница. Длина коридора 60 метров, с 2-ух торцов расположены лестницы. Т.е вот так:

Л1 -------- Л2

Теперь смотрим таблицу 5 СП 1.13130.2009. Определяем по группе 4:

Цитата:
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами - 40 метров.
Т.е в общей сложности наш коридор может быть даже 80 метров? Или же 40 метров должно быть в обе стороны для любого помещения (т.е это получается межу лестницами)?



Так правильно?
Просмотров: 12861
 
Непрочитано 15.03.2011, 15:03
#2
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Это от одного выхода до доругого
*vano* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 15:28
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Т.е между лестницами выходит? Точно? Мне кажется не.
Route вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 15:40
#4
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Наврал, приведу цитату: Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 5.
Т.е. 40 туда и 40 сюда, итого 80.
*vano* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 15:50
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Фуф! Спасибо! Аж отлегло Всегда так и понимал, но тут смутили меня и засомневался... Так бы написали до выходОВ и лестничных клетОК... А тут просто до выхода.

П.С. Ну т.е все верно, что в итоге получится, как на рисунке в 1-ом сообщении?! Т.е если между лестницами 80 и помещение находится рядом с лестницей, то до одной будет метров 5 скажем, а до другой 75 м и это допускается?!!!

Последний раз редактировалось Route, 15.03.2011 в 16:04.
Route вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 16:35
#6
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Т.е если между лестницами 80 и помещение находится рядом с лестницей, то до одной будет метров 5 скажем, а до другой 75 м и это допускается?!!!
неееее
От двери самого удаленного помещения до выхода на лестницу - максимум 40 м.
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 17:16
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Т.е если между лестницами 80 и помещение находится рядом с лестницей, то до одной будет метров 5 скажем, а до другой 75 м и это допускается?!!!
Допускается. Расстояние определяется до ближайшего выхода на лестницу или на улицу, а не до дальнего. В этом случае (с 2 лестницами) самыми удаленными от выходов будут помещения в середине коридора, а не в концах. Именно поэтому для помещений, выходящих в тупиковый коридор, расстояния в 2 раза меньше.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 17:26
#8
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


С ума сойти! Вроде такой элементарный вопрос, притом пока самому не задали даже и не заморачивался, а оказывается даже тут разногласия. Я с иваниваныч согласен.
Route вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 23:36
#9
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Route запутал ))) ну если от двери помещения до 1-й лестницы 75 метров, то до второй то всего 5, поэтому эвакуационной для него будет 2-я...
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 10:46
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


номинально допускается сделать коридор длиной 80 метров и по торцам - эвакуационные выходы. только учтите, что могут затребовать расчет эвакуации по сценарию, когда один из выходов заблокирован пожаром...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 11:04
#11
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Forrest_Gump, ну расчет я уже делаю Всем спасибо!
Route вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 06:37
#12
seilg

Архитектор
 
Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
<phrase 1=


Эх, запоздалая просьба, конечно, но вдруг кто прочитает. А где можно увидеть как делается подобный расчет? В каких документах указана методика расчета?
seilg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 14:42
1 | #13
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от seilg Посмотреть сообщение
Эх, запоздалая просьба, конечно, но вдруг кто прочитает. А где можно увидеть как делается подобный расчет? В каких документах указана методика расчета?
ПРИКАЗ от 30 июня 2009 г. № 382 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

А для производственных - № 404.
Route вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 20:24
#14
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


seilg, смотря для какого здания
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 20:59
#15
seilg

Архитектор
 
Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
<phrase 1=


Нам бы для гостиницы. И, желательно, для Республики Казахстан

----- добавлено через ~2 мин. -----
Route, спасибо, постараемся поискать аналоги в наших нормах
seilg вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 09:08
#16
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Только не забывайте ч. 4.3.3 СП 1.13130.2009 - Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 11:18
#17
seilg

Архитектор
 
Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
<phrase 1=


Vitruvio, данное требование к длине эвакуации имеет косвенное отношение.
Во первых, согласно СНиП РК 2.02-05-2009 п.9.2.23, допускается разделение коридоров на отсеки длиной до 90 метров при наличии аварийной противодымной вентиляции.
Во вторых, двери открываются по направлению выхода, не имеют запоров и не препятствуют эвакуации. Иначе, мы вынуждены были бы принимать данные участки коридоров тупиковыми.
И, к тому же, СНиП РК 2.02-05-2009 позволяет считать эвакуационным выходом, "если они ведут: [...]3) в соседнее помещение (в нашем случае - коридор) расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в 1) и 2).

Жуткая солянка получается с этими нормативами)))) СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений")))
seilg вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 15:53
#18
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


seilg, абсолютно согласен.. Просто напомнил автору темы доптребования к коридорам длиной более 60 метров..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние по путям эвакуации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре Makarus Программирование 2 14.04.2009 08:54
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01