Швеллер длиной 20 м. Такое бывает??
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Швеллер длиной 20 м. Такое бывает??

Швеллер длиной 20 м. Такое бывает??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2011, 11:56 1 | #1
Швеллер длиной 20 м. Такое бывает??
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674

Здравствуйте, уважаемые форумчане!!
Я уже много тут задавал глупых вопросов, но объект такой дурацкий, а спросить не у кого...
Вопрос мой следующий. Имеются две сварные жесткие рамки. Их соединяет между собой горизонтальная ферма длиной 19,8 метров с поясами из коробки из швеллера 40У. То есть получаем горизонтальный внецентренно сжатый элемент, сечение его - вышеупомянутая коробка, длина 19,8 метров. Сделал расчеты: на прогиб (от собственного веса решетки и швеллера, от мужика 150 кг весом); на устойчивость в плоскости и из плоскости, ну гибкость, ну прочность естественно... Что еще я не учел?? Если я учел все, то получается 20-тиметровая коробка из швеллеров - это возможно

Последний раз редактировалось AVO, 24.03.2011 в 12:18.
Просмотров: 4632
 
Непрочитано 24.03.2011, 12:26
#2
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Сделал расчеты: на прогиб (от собственного веса решетки и швеллера, от мужика 150 кг весом)
Ферма для МУЖИКА 150кг-ого делается? Других нагрузок нет?
20-и метровую коробку можно сделать только со стыковочным узлом.
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 19:36
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Ферма для МУЖИКА 150кг-ого делается? Других нагрузок нет?
20-и метровую коробку можно сделать только со стыковочным узлом.
Ежу понятно, что стык будет. Не повезут же ее 20-ти метровую?????
Ферма делается для того, чтобы обеспечить геометрическую неизменяемость рамок, которые она связывает. Я прошу прощения, выложу схему как только окажусь на работе. Мужика я так просто учел, потому что думал ну не может же так быть. Мое начальство настаивает что может. А сам я в тупике... Расчетыв проходят, а в голове не укладывается никак.
Идиотская система конечно, но другого выхода я не вижу.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 19:49
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
...Идиотская система конечно, но другого выхода я не вижу.
Гибкость 210, прогиб от соб. веса и мужика 3 см...Нормальная система .
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 06:15
#5
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гибкость 210, прогиб от соб. веса и мужика 3 см
Ильнур, я похоже разучился считать стр. констр...
Гибкость значится получается 19,8/0,157=126,11... Прогиб вот от решетки если вместе с весом коробки и мужиком 6 см... Ежели 210, то нельзя же так? А в другой плоскости решетка через 2,5 метра максимум. Радиус получился у меня 9,33 см, гибкость получается максимум 26,80... Вообще классная))
Выкладываю схему. Там на ней Рамы Р1...Р10 - это значится опоры. А потом схема расположения связей. Ну на схеме там пролет между опорами 14 с чем-то, тот который 19,8 я еще не нарисовал... Если гибкость все-таки 120, то значит так можно???
Всем большое спасибо за ответы!!!!!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Для двж ру.dwg (83.8 Кб, 1094 просмотров)

Последний раз редактировалось AVO, 25.03.2011 в 06:22.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 06:42
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
..Гибкость значится получается 19,8/0,157=126,11... Прогиб вот от решетки если вместе с весом коробки и мужиком 6 см... Ежели 210, то нельзя же так?:
Конечно с раскреплением вбок гибкость в плоскости выходит вперед.
Но и при гибкости 210 (с уточнениями 200) можно было бы, считая элементом для раскрепления другого элемента. Правда, у Вас получился составной сквозной элемент, тут хрен знает как классифицировать.
Тем не менее, имея такую решетку, можно было бы не городить коробку, а применить просто Б1. И решеткой обеспечить жесткость из плоскости двух Б1.
Ну, рассмотреть как ферму.
А то создается впечатление, что один поставил трубу просто, а затем начальник добавил решетку, и получилась каша-малаша
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 06:51
#7
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правда, у Вас получился составной сквозной элемент, тут хрен знает как классифицировать.
Вот тут согласен на 1000%.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А то создается впечатление, что один поставил трубу просто, а затем начальник добавил решетку, и получилась каша-малаша
Дело было так: Начальство поставило трубу, а я затем добавил решетку, Чтоб совсем-то уж херня не получалась... А получилась действительно каша-малаша
Меня смущает, что такая сосиска висит блин понимете ли и еще чью-то там неизменяемость обеспечивает... Но по расчетам получается что все норм...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 12:42
#8
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Нормальненькая такая схемка (про сечения не говорю - считать надоть), только вот в решетке я бы убрал связи С1 перпендикулярные балке СГ1 и оставил бы только раскосы С1, визуально схема кажется уж слишком мощной. /\/\/\/\/\ - ну как-то так)))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 15:34
#9
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Экий я перестраховщик))) А я-то хотел связи сделать крестовыми))) Как-то так: ХIXIXIXI
Спасибо всем за ответы))
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Швеллер длиной 20 м. Такое бывает??



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм kRAN Деревянные конструкции 5 10.08.2010 06:36
Сварной швеллер Лыжник Металлические конструкции 21 01.10.2009 21:25
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54