Непрочитано 25.03.2011, 12:09 1 | #1
помогите с продавливанием
KYZMA
 
STUDENT PGS
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12

помогите пожалуйста с продавливанием студенту!
хочу посчитать на продавливание безбалочную плиту перекрытия (вручную а потом в SCAD или Мономахе)
1.не пойму откуда берётся момент М2 и сила Fq с эксцентриситетом е (см. ниже рисунок 1)???
2. Я так понял что расчётом на продавливание мы можем проверить принятую поперечную арматуру на продавливание. А как посчитать какой диаметр принять?
3. На какое расстояние за призму продавливания необходимо ставить поперечную арматуру (см. ниже рисунок №2)? По по рис. я так понял что на расстояние > 1.5 h. На некоторых чертежах видел длину каркасов с поперечным армированием 700мм при толщине плиты 200мм
Буду очень признателен за помощь

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (438.0 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: pdf №2.pdf (540.4 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf Продавливание.pdf (1.74 Мб, 83 просмотров)

Просмотров: 3862
 
Непрочитано 25.03.2011, 12:32
1 | #2
SkDnVl


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 8


В даунлоаде есть расчёты на продавливание по СП. в MathCad-е
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=5445&z=.rar
Если брать этот вариант расчёта - замените в п.3 для случая центрального расположения колонны формулу для расчёта периметра Ub=2*b+2*a (в расчёте (Ub=2*b+a)
Расчёты проверены по примерам Пособия к СП 52-101-2003. Ну и само пособие почитайте - там всё подробно написано.
Еще почитайте Габрусенко
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=4653&z=.zip
По продавливанию - смотрите в архиве файл Габрусенко-4.pdf
SkDnVl вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:17
1 | #3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Вроде в документе все расписано. Формулы (2.2), (2.3)...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 13:24
#4
KYZMA

STUDENT PGS
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12


спасибо, будем изучать!
да, с моментом ступил немного! но вот откуда эксцентриситет е берётся ???
В Маткадовских файлах не распознался текст! не знаете как привести к нормальному виду? У меня маткад 14

Последний раз редактировалось KYZMA, 25.03.2011 в 13:25. Причина: доп
KYZMA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:34
1 | #5
SkDnVl


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 8


Расчёты в MathCad 2001i Pro. Попробуйте текст выделить и назначить шрифт Arial Cyr. По идее должно работать. Ну или как вариант в реестре в кодовых таблицах надо пару имён файлов поменять... В инете поройтесь. Похожая проблема была когда-то с Фотошопом...
В принципе могу в pdf печатнуть и выложить тут.
SkDnVl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 13:37
#6
KYZMA

STUDENT PGS
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от SkDnVl Посмотреть сообщение
В принципе могу в pdf печатнуть и выложить тут.
если не трудно то выложи!
KYZMA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:39
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от SkDnVl Посмотреть сообщение
но вот откуда эксцентриситет е берётся ???
С е это общий случай, когда внешняя нагрузка в пределах контура продавливания не равноменро распределенная.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:52
1 | #8
SkDnVl


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 8


Выкладываю...
Вложения
Тип файла: pdf Расчёт на продавливание.pdf (89.0 Кб, 705 просмотров)
SkDnVl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 14:49
#9
KYZMA

STUDENT PGS
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12


благодарю!
а как определить эти М1 и М2 (моменты в колоннах над и под плитой)???
У меня пилон размером 250х1600. я его задал пластинчатым КЭ.
Через "нагрузки от фрагмента схемы" в SCAD я могу определить моменты на стыке двух пилонов.
Какие есть приёмы для опр. моментов над и под плитой перекрытия?
KYZMA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 16:24
#10
SkDnVl


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 8


Я колонны и пилоны моделирую стержнем, в месте стыка с плитой - жёсткое тело с размером равном размеру тела колонны... В результатах момент в верхней колонне внизу и в нижней колонне вверху... как-то так...Момент в плоскости максимальной жёсткости пилона (стены) вычислите по нормальным напряжениям в соответствующих сечениях пилона (ИМХО) А в плоскости наименьшей жёсткости посмотрите моменты в пилоне в месте соединения его с плитой (над плитой и под плитой) т*м/м и приведите их к обычной величине т*м. Может както-так....

Последний раз редактировалось SkDnVl, 25.03.2011 в 16:40.
SkDnVl вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 16:51
#11
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от KYZMA Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста с продавливанием студенту!
Щас приедем и поможем продавить плиту. Вы видно отличник - своего веса не хвататает чтоб продавить
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:46
#12
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


как корректировать моменты если не выполняется условие?
(см. выделенный абзац во вложении)
Вложения
Тип файла: pdf №40.pdf (165.5 Кб, 177 просмотров)

Последний раз редактировалось Евгений Д., 25.03.2011 в 18:47. Причина: доп
Евгений Д. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 15:43
#13
KYZMA

STUDENT PGS
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12


прокомментируйте пожалуйста такое решение по поперечному армированию
в зоне продавливания
буду признателен любой критике
Вложения
Тип файла: pdf диплом КЖ.pdf (80.0 Кб, 113 просмотров)
KYZMA вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:09
1 | #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Скорее всего у вас не колонна, а стена.
На краяшках арматура в зоне продавливания (а именно я так понял её сгущение) должна заходить еще и за грань стены, а не быть оборваной у её грани и не выставляться как арматура на общий срез.
Малое расстояние между стержнями поперечной арматуры (50 мм).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:56
#15
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


спасибо! вот немного поправил!

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Малое расстояние между стержнями поперечной арматуры (50 мм).
по СП_52-101-2003: Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 и не более 300 мм.
175/3 = 58.33мм я принял 50мм
Offtop: это KYZMA, зашёл под ником знакомого
Вложения
Тип файла: pdf диплом КЖ 2 Model (1).pdf (90.8 Кб, 93 просмотров)

Последний раз редактировалось Евгений Д., 04.04.2011 в 15:00. Причина: доп
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:52
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А как вы трактуете п. 8.3.3 СП 52-101-2003?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 19:07
#17
KYZMA

STUDENT PGS
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12


минимальное расстояние между верт. стержнями 50мм. Я уложился в нормативы . конечно, я понимаю что высокое насыщение приопорной зоны арматурой не есть хорошо, ну а куда мне коль СП не разрешает ставить поперечку в зоне продавливания реже чем h/3/.
KYZMA вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 08:54
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от KYZMA Посмотреть сообщение
минимальное расстояние между верт. стержнями 50мм. Я уложился в нормативы
Там в свету написано.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 19:47
#19
KYZMA

STUDENT PGS
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там в свету написано.
SergeyKonstr, спасибо! негодглядел маленько
KYZMA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > помогите с продавливанием



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетной длиной колонны Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 54 23.02.2011 18:09
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03