| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
помогите с продавливанием
STUDENT PGS
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 3862
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 8
|
В даунлоаде есть расчёты на продавливание по СП. в MathCad-е
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=5445&z=.rar Если брать этот вариант расчёта - замените в п.3 для случая центрального расположения колонны формулу для расчёта периметра Ub=2*b+2*a (в расчёте (Ub=2*b+a) Расчёты проверены по примерам Пособия к СП 52-101-2003. Ну и само пособие почитайте - там всё подробно написано. Еще почитайте Габрусенко http://dwg.ru/dnl/load.php?id=4653&z=.zip По продавливанию - смотрите в архиве файл Габрусенко-4.pdf |
|||
![]() |
|
||||
STUDENT PGS Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12
|
спасибо, будем изучать!
да, с моментом ступил немного! но вот откуда эксцентриситет е берётся ??? В Маткадовских файлах не распознался текст! не знаете как привести к нормальному виду? У меня маткад 14 Последний раз редактировалось KYZMA, 25.03.2011 в 13:25. Причина: доп |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 8
|
Расчёты в MathCad 2001i Pro. Попробуйте текст выделить и назначить шрифт Arial Cyr. По идее должно работать. Ну или как вариант в реестре в кодовых таблицах надо пару имён файлов поменять... В инете поройтесь. Похожая проблема была когда-то с Фотошопом...
В принципе могу в pdf печатнуть и выложить тут. |
|||
![]() |
|
||||
STUDENT PGS Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12
|
благодарю!
а как определить эти М1 и М2 (моменты в колоннах над и под плитой)??? У меня пилон размером 250х1600. я его задал пластинчатым КЭ. Через "нагрузки от фрагмента схемы" в SCAD я могу определить моменты на стыке двух пилонов. Какие есть приёмы для опр. моментов над и под плитой перекрытия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 8
|
Я колонны и пилоны моделирую стержнем, в месте стыка с плитой - жёсткое тело с размером равном размеру тела колонны... В результатах момент в верхней колонне внизу и в нижней колонне вверху... как-то так...Момент в плоскости максимальной жёсткости пилона (стены) вычислите по нормальным напряжениям в соответствующих сечениях пилона (ИМХО) А в плоскости наименьшей жёсткости посмотрите моменты в пилоне в месте соединения его с плитой (над плитой и под плитой) т*м/м и приведите их к обычной величине т*м. Может както-так....
Последний раз редактировалось SkDnVl, 25.03.2011 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Скорее всего у вас не колонна, а стена.
На краяшках арматура в зоне продавливания (а именно я так понял её сгущение) должна заходить еще и за грань стены, а не быть оборваной у её грани и не выставляться как арматура на общий срез. Малое расстояние между стержнями поперечной арматуры (50 мм). |
|||
![]() |
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
![]() |
спасибо! вот немного поправил!
по СП_52-101-2003: Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 и не более 300 мм. 175/3 = 58.33мм я принял 50мм Offtop: это KYZMA, зашёл под ником знакомого Последний раз редактировалось Евгений Д., 04.04.2011 в 15:00. Причина: доп |
|||
![]() |
|
||||
STUDENT PGS Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 12
|
минимальное расстояние между верт. стержнями 50мм. Я уложился в нормативы . конечно, я понимаю что высокое насыщение приопорной зоны арматурой не есть хорошо, ну а куда мне коль СП не разрешает ставить поперечку в зоне продавливания реже чем h/3/.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетной длиной колонны | Chuvak_3 | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 23.02.2011 18:09 |
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.11.2010 15:20 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |