сколько световых приямков и входов в подвал принять?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > сколько световых приямков и входов в подвал принять?

сколько световых приямков и входов в подвал принять?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2011, 14:05 #1
сколько световых приямков и входов в подвал принять?
atechx7
 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 9

и какие по устройству входы.наружные или с лестничной клетки можно?
Просмотров: 16798
 
Непрочитано 31.03.2011, 14:47
#2
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


если тех. подпольнье, то - есть помещение не более 2 м высотой, то нужно делать не менее двух люков (насквозь, словом) с размерами 900х1200 h на каждый пожарный отсек. На счет входов - сразу не скажу.
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:02
#3
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Если здание общественное СНиП 31-06-2009, то подполье не может быть 2,0м высотой, 3.4 диктует 2.1м в свету.

Эвакуация:
старый снип общес здания 2.08.02-89* п. 1.11, 1.12 - эвакуация из подвала
СП 1.13130.2009 - пути эвакууации - п .4.2.1, 4.2.2, 4.2.9
СНИП 21-01-97* - Пожарный п. 6.9,
ну и т.д. в соответствии какое здание - смотреть нужный снип
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:48
#4
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


А кстати, техническое подполье - это то же самое что и технический этаж, или нет ? Наверное нет, ведь в жилых ограививают высоту техподполья 2 метрами. Когда говорят об этаже сразу возникают люди и их, определенное нормами, количество. А техподполье предназначено только для прокладки коммуникаций. Значит, двери можно не делать - ограничиться люками и стремянками ведущими изнутри помещения к этим люкам. У меня как раз такой дом в работе. Озадачиваюсь этими вопросами.
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 17:03
#5
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Согласно пункту то же СНиПа общес здания ,то да Тех этаж и подполье это одно и тоже.

Так и не понятно какое у вас здание? по назанчению

Надо смотреть норматив по выходам в каждом отдельном снипе и случае. Если у вас например в подвале идут только коммуникации, то можно сделать и люки и приямки, а если там располагается тех помещение, типа ИТП или Узла ввода, то надо подумать...
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 17:30
#6
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


жилое СНиП 2.08.01-89* п 1.42. там про 2 метра написано
А зачем приямки, что бы выходить через люк наружу удобнее было ?
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 17:33
#7
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Жилой заменен на 31-01-2003
Так точно! приямки нужны для того, чтоб не то что удобнее а вообще было куда выходить), причем они должны быть снабжены металлической вертикальной лестницей или скобами и ширина приямка тож оговаривается где-то)) в пожарном чтоли снипе. Ну а как по другому вы выбиритесь из люка на землю?

по поводу эвакуации жилое здание п.5.4 СП 1.13130,2009

Последний раз редактировалось Living2005, 31.03.2011 в 17:40.
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 06:55
#8
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Не забудьте ещё про это:
СНиП 31-01-2003
7.4.2 "Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м)."
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 07:34
#9
atechx7


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 9


здание жилое.12-ти квартирник.3 этажа
atechx7 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 13:01
#10
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Еще непононятно, что в нормах идет речь о люках с приямками и со стремянками и о (как вариант) дверях высотой 1.5 м. Так эти люки нужны для входа иля для удаления дыма ? Например мне понравилось сделать двери 0.7х1.5 h, однако они будут только для входа - выхода в техподполье. Нужно ли в этом случае делать еще окна для вентиляции (получатся в прямках, но без стремянок) или продухи (без приямков) ?

Последний раз редактировалось Wertgan, 01.04.2011 в 13:37.
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 13:36
#11
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Нужно ли в этом случае делать еще окна (получатся в прямках, но ез стремянок)?
Нужно. Для чего - см. пост 8
arch вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 14:26
#12
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Точно, значит для удаления дыма нужны все - таки приямки. Итак, если обобщить итоги, для техподполья жилого 4 эт. здания (теподполье площ 860м2 предназначено только для прокладки сетей, но будет там и узел ввода воды)
- разделить на 2 противопожарных отсека
- в каждом будут 2 приямка для вентиляции, стремянки будут изнутри
- в каждом будет один вход, h - 1.8 м расположенный в пределах ЛК, но обособленный от неё перегородкой 1 го типа
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 08:12
#13
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


а у вас подвал отапливаемый? или нет? если нет, то наверное там буду продухи для вентиляции? 1:400 от площади подвала , или я не прав?
Двери, люки и приямки, я так понимаю все же для обеспечения эвакуации при пожаре
Living2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 20:19
#14
atechx7


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 9


подвал неотапливаемый.отопление автономное.площадь около 230 кв.м.
atechx7 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 10:49
#15
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Кстати, подскажите, коллеги, в техподполье жилой трехсекционной пятиэтажки нужны какие - либо тех. помещения. Например, водомерный узел, электрощитовая? Или дворницкая ? Что может быть еще ? Стараюсь зарезервировать площади.
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 13:17
#16
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


У нас была насосная, щитовая, ИТП.
Итп в каждой секции своя (в нашем случае было).
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 16:47
#17
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Подскажите, нужно ли в техподполье 3 - х секционной пятиэтажки делать приямки для сбора воды ? Я в сомнениех... А скоро чертежи на фундаментную плиту надо будет сдавать.

Последний раз редактировалось Wertgan, 08.04.2011 в 21:47.
Wertgan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > сколько световых приямков и входов в подвал принять?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько световых приямков принять? atechx7 Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2011 12:15
Защита входов в подвал от атмосферных осадков. end-user Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2009 23:13
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Сколько ккал/час на одного человека горячей воды принять? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 10 04.10.2007 15:26