Армирование двухполочного ригеля в сжатой зоне.
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1868
|
|
||||
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 2
|
есть двухполочный ригель 100+200+100х450.
для растянутой зоны подобрал арматуру: 4 х 25 мм А500, As= 19.64 см2 По рассчету требуется либо увеличить класса бетона, либо увеличить высоту ригеля. Ни то, ни другое - не приемлимо. остается армировка сжатой зоны. Как следует подобрать арматуру (площадь) в этом случае? |
|||
![]() |
|
||||
Хм...тогда формула 31 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тежелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры там даже примеры расчета есть.
__________________
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование деревянного ригеля | Pavel Samofalov | Железобетонные конструкции | 31 | 08.10.2008 11:54 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Ищу пример расчета железобетонного двухполочного ригеля связ | Svet.lana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2007 20:10 |