Армирование двухполочного ригеля в сжатой зоне.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование двухполочного ригеля в сжатой зоне.

Армирование двухполочного ригеля в сжатой зоне.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2011, 17:02 1 | #1
Армирование двухполочного ригеля в сжатой зоне.
Быков
 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 2

Добрый день!

Собственно, нужно подобрать площадь арматуры As'. Как это сделать?
Просмотров: 1868
 
Непрочитано 03.04.2011, 16:27
1 | #2
VikaLupan

проектировщик
 
Регистрация: 21.01.2010
Земля
Сообщений: 109
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™


Конкретней!
__________________
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
VikaLupan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 17:31
#3
Быков


 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 2


есть двухполочный ригель 100+200+100х450.
для растянутой зоны подобрал арматуру: 4 х 25 мм А500, As= 19.64 см2
По рассчету требуется либо увеличить класса бетона, либо увеличить высоту ригеля. Ни то, ни другое - не приемлимо.
остается армировка сжатой зоны. Как следует подобрать арматуру (площадь) в этом случае?
Быков вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 13:37
#4
VikaLupan

проектировщик
 
Регистрация: 21.01.2010
Земля
Сообщений: 109
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™


Хм...тогда формула 31 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тежелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры там даже примеры расчета есть.
__________________
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
VikaLupan вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:51
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Быков Посмотреть сообщение
подобрал арматуру: 4 х 25 мм А500, As= 19.64 см2
По рассчету требуется либо увеличить класса бетона, либо увеличить высоту ригеля.
Это как?

По расчету задаешь A's и подбираешь As.
Все правильно, СП 52-101-2003 п.6.2 или пособие соответствующее
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование двухполочного ригеля в сжатой зоне.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование деревянного ригеля Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 31 08.10.2008 11:54
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Ищу пример расчета железобетонного двухполочного ригеля связ Svet.lana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2007 20:10
Армирование сборного ригеля с подрезкой торца Serz Железобетонные конструкции 20 13.02.2007 18:59