Группы взаимоисключений при расчете металлической башни
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Группы взаимоисключений при расчете металлической башни

Группы взаимоисключений при расчете металлической башни

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2011, 15:27 #1
Группы взаимоисключений при расчете металлической башни
e.u.r.o
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 25

1)С.вес конст. + вес лестниц и площадок
2)Вес антенн,фидеров,кабелей
3)Вес на грань (кратковрем.)
4)Вес на ребро (кратковрем.)
5)Статич ветер для пульсации ( грань)
6)Статич ветер для пульсации (ребро)
7)Мгновенное грань
8)Мгновенное ребро

3 и 4- это 1 гр.взаимоисключений
а вот 5-8 загружение как правильно здесь задать группу взаимоискл ?
я вообще думал,что 5 и 6 -это 2гр; 7 и 8-это 3гр.взаимоискл.
И вот еще хотел узнать знакопеременность на что влияет ?
Просмотров: 2070
 
Непрочитано 10.04.2011, 16:14
#2
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


что такое вес награнь/ребро можно пояснить?
мгновенная грань/ребро?
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 19:14
#3
e.u.r.o


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 25


СНиП 2.01.07-85 схема 17, там указано направление ветра на решетчатые башни, так вот 1-ая схема-ветер на грань, 3-яя схема-ветер на ребро(диагональ).
Мгновенное- это вид загружения при составлении РСУ.
e.u.r.o вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 21:13
#4
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Понятно про ветровую...
Про мнгновенную все равно не понял
что это за нагрузка, от чего?
А по комбинациям все просто
В нагрузках и воздействиях СНиП 2.01.07-85
есть раздел Счетания нагрузок (п1.10-1.13)
все сочетания по нему и принимаются.
Если вы расчитываете мачту то в п.16.13 СНиП Стальные конструкции перечислены комбинации на которые надо рассчитывать мачту.

Из опыта могу сказать максимальные усилия в элементах обычно возникают (для башни) при комбинации постоянных, всех длительных временных, и кратковременной в виде ветра по диагонали.

Знакопеременные нагрузки означают что конструкцию надо расчитывать на выносливость п.9 стального снипа.

Ну и еще означают что на фундаменты может действовать вырывающая сила и расчитывать приходится с учетом ее
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 22:01
#5
e.u.r.o


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 25


Сначала я собрал массы в 7 и 8 загружение.
Потом создал 5 и 6 загружение и таблицу динамич загр.,где в 7 и 8 учмтывается статич 5 и 6. Это делается для того,чтобы в РСУ дважды не учитывалась статич.составляющая Ну и при составлении РСУ пульсац. берется как мгоновенное загружение.
e.u.r.o вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Группы взаимоисключений при расчете металлической башни



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? wvovanw Металлические конструкции 10 01.11.2010 12:38
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26