Делали купол диаметром около 20м и высотой 5м (правда на высоте всего 8м от земли). Сечение элементов приняли из ГСП.
Видел несколько подобных Вашему сооружений - там элементы купола выполнялись в виде арочных ферм (опять-таки из ГСП или из труб).
Сечение сказать по картинке крайне сложно - неизвестна нагрузка, и, что немаловажно, распределение частот и форм колебаний (у Вас все-таки сейсмика!). Кроме того, не совсем ясна конструктивная схема (как решено стыковать элементы купола в коньке, тип опорных узлов и т.д.). Наверное, под шпиль в коньке нужно опорное кольцо, к нему будут крепиться элементы купола.
Считать это нужно, скорей всего, по пространственной схеме во взаимодействием с нижележащими конструкциями - по причине опять-таки необходимости анализа нескольких частот и форм колебаний.
Мы делали так - считали (первично) сечение элемента купола по плоской арочной схеме на вертикальные и горизонтальные нагрузки, а затем давали это сечение в пространственную модель и после этого уточняли.
А вообще по расчету можно посмотреть источники по проектированию спортивных сооружений - там таких похожих схем много. Ну и стандартные книги по МК - есть информация по расчету у Н.С. Стрелецкого, да в Белене кое-что есть.