На какой отметке устраивать пластовый дренаж?
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3335
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Трудно что-либо советовать не представляя даже что хоть за здание. Если нет подвала то зачем дренаж? Каково его предназначение? Если собрались делать пластовый дренаж, то куда вода отводиться будет? Ее ведь надо куда-то девать, иначе это не дренаж, скопится водичка в слое щебня и будет там стоять.
А не проще ли сваи заколотить?, Вместо того чтобы делать выборку слабого грунта не дешевле его пройти сваями? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 3
|
Здание -торговое. Грунты -пылеватые илистые суглинки с мощностью слоя 10 м, а дальше -элювий известняка. Участок расположен в пойме реки. Подземные воды напорные . Назначение пластового дренажа - отвести воду от щебеночной подушки, ведь иначе вода вся соберется в подушке.
Воду собирались отводить за пределы сооружения по трубам в канализационный калодец. Сваи если делать - то висячие, нет оборудования для бурения у заказчика. Дайте совет- нужно ли делать дренаж или нет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||