Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы

Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2011, 11:12 #1
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте.
ГАСН проверила натяжение болтов щупом 0,3мм. Результат- щуп проникает.
Заказчик говорит, что если дотягивать, то болты разорвет. Можно ли как-то обосновать ГАСНу, что дотягивать болты нет необходимости?

Болты М24 высокопрочные. Натянули с услием натяжения 5 тхм.

Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 11666
 
Непрочитано 15.04.2011, 11:21
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Фланец кривой походу. Тоже ничего хорошего. Формально нужно разбирать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 11:39
#3
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
с услием натяжения 5 тхм
так усилие предварительного натяжения для М24 должно быть 24.4т, а у вас 5т (и почему то на т*м). Дотягивать нужно - развинчивать подклинивать пластинкой наверно и назад закручивать

Offtop: vv_77загляните в мою тему я вас там поблагодарил, да и с днём рождения незабываемый вы наш!
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 11:39
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Там все смонтировано уже. Других вариантов нет? Если есть щель, значит что-то не так сделали наверное. Ничего в голову не приходит...
SHRF,
Усилие натяжения взял из серии молодечно.
пролет 18 м. всего
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 13:28
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну так попробуйте дотянуть. Как вариант - срезать косынки с фланца, дотянуть и потом заново приварить.

Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Offtop: vv_77загляните в мою тему я вас там поблагодарил, да и с днём рождения незабываемый вы наш!
Offtop: 1.Сейчас гляну. 2.Спасибо! Не думал, что ты помнишь
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 13:54
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Для ВП М24 усилие натяжения (осевое) 24,4 тн, момент закручивания ~0,11 т*м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 14:32
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
так усилие предварительного натяжения для М24 должно быть 24.4т, а у вас 5т
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для ВП М24 усилие натяжения (осевое) 24,4 тн, момент закручивания ~0,11 т*м.
Значит причина возникновения зазора в недостаточности усилия натяжения? Усилие натяжения 5тс. взял из серии.
Да, и зазоры есть только в нескольких местах. Заказчик говорит, что щуп 0,5 уже не лезит. Но я понимаю, по нормам нужно щупать щупом 0,3).
Вообще опасно ли оставлять такой зазор?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 14:49
| 1 #8
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Усилие натяжения 5тс. взял из серии.
НЕ ЗНАЮ ОТКУДА ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ НО В СЕРИИ ТАК:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 534
Размер:	11.3 Кб
ID:	57699  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 15:07
1 | #9
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Sarman,

посмотрите
ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
5. указания к монтажу

Там усилие натяжения болта, и допускаемые отклонения при сборке, и чем заполнять зазоры во фланцевых соединениях.
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 15:40
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для ВП М24 усилие натяжения (осевое) 24,4 тн, момент закручивания ~0,11 т*м.
Да . и вопрос- как можно затянуть болт на 24,4т, если болт столько не несет?
Вобщем понятно- 5тс. это косяк. По той же серии должно быть 25тс., т.к. временная нагрузка привышает 35% от суммарной...
Но не понятно, как можно натянуть на 25т., если болт на растяжение столько не несет??
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 16:14
#11
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Разобрать, поставить резиновую прокладку, затянуть болты на положенные 20% от sigmat. Ни один щуп не пролезет ) (Если проблема в в этом)
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 16:23
#12
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
если болт на растяжение столько не несет??

Ну вот на растяжение так: Nb=Rbt*Abn=0.7*Rbun*Abn=0.7*11*3.52=27.1т >25т. вроде всё гуд
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 16:46
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Ну вот на растяжение так: Nb=Rbt*Abn=0.7*Rbun*Abn=0.7*11*3.52=27.1т >25т. вроде всё гуд
вот шайтан, почему тогда в СП в табл. Г.5 Rbt=550 Н/мм2 ???
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 16:55
#14
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Заказчик говорит, что если дотягивать, то болты разорвет. Можно ли как-то обосновать ГАСНу, что дотягивать болты нет необходимости?
Насчет зазора. ИГАСН доказать ничего нельзя - "нарушение СНиП" и все.
Вариантов два- 1-й. Возможно удастся убрать зазор при усилие 24 тс. Но если болты перед установкой не смазаны и если t=25мм то шансов мало . 2-й вариант-зачеканить "вилочкой" из трансформаторной стали и еще подтянуть тонн на 5.
Насчет разорвать болт М24 - вспотеете. Он рвется от 38 тонн.
mst вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 17:11
#15
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Sarman
ну вы блин даёте
сравниваете Rbt и Nb на растяжение
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 20:47
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
ну вы блин даёте
Я не даю, даёт СП:
по таблице 5 расчетное сопротивление растяжению высокопрочных болтов из стали марки 40Х "селект" составляет Rbt=0,50*Rbun=0,5*1100=550 Н/мм2=5,60652 т/см2.
(см. также таблицу Г.5)
Следовательно по СП-
Nbt=Rbt*Abn=5,60652*3,52= 19,7 т.

А Вы в посте #12 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=736836&postcount=12 посчитали по СНиП Rbt=0.7*Rbun=0,7*1100= 770
Nb=Rbt*Abn=7,7*3,52= 27,1 т.

Вопрос: почему по СП болт несет меньше??
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 23:08
#17
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


был подобный случай
я доказал что в том случае если усилие передается через материал
т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения
то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 10:42
#18
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


возможно из-за грибовидности фланцев зазор вы полностью не уберете, а п. 4.36 СНиП 3.03.01-87 у вас выполнятся? Он как раз для вашего случая. Натягивать болты на 24.4тн тоже нет смысла так как можете дополнительно нагрузить сварные швы приварки фланца к н.поясу. Натяните на усилие рекомендуемое в типовой серии, см. #8.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 10:43
#19
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Это происходит потому что фланцы были не фрезерованые. Проблема известная. В самой серии про фрезеровку фланцев ни слова. Фрезеровать требуется в сборе, после сварки самой фермы. При приварке фланца к поясу фермы и наклонным ребрам его достаточно сильно "волнит", вот щуп и проходит
Попробуйте все таки дозатянуть болты, или придется как то договариваться. )))
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 12:35
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
я доказал что в том случае если усилие передается через материал
т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения
то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
Да, для себя я тоже решил, что если не дотягивать, ничего страшного не должно произойти. Вобщем сослался на руководство по проектированию фланцевых соединений... на тип соединения Б, в котором предусмотрено затяжка болта обычным ключом до отказа. Динамических нагрузок у меня нет, только снег.

Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
возможно из-за грибовидности фланцев зазор вы полностью не уберете, а п. 4.36 СНиП 3.03.01-87 у вас выполнятся?
Заказчик говорит, что натянули на 5т, по проекту. Щуп 0,3 лезет, а 0,5 уже не лезит. Начальник говорит, что видел как один монтажник подпрыгивая натягивал ключом с наращиванием рукоятки длинной трубой Короче, натянули на всю катушку.

Спасибо всем. Offtop: (это чай, а не пиво)))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39