СП противоречит СНиП свайные фундаменты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > СП противоречит СНиП свайные фундаменты

СП противоречит СНиП свайные фундаменты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2011, 10:54 #1
СП противоречит СНиП свайные фундаменты
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

СП 50-102-2003 противоречит СНиП 2.02.03-85 в части определения несущей способности сваи в точке зондирования.

Приведу противоречия на конкретном примере:

В границах проектируемого дома находятся 2 точки статистического зондирования. Частное значение предельного сопротивления сваи в точке №1 - 57т, в точке №2 - 75т.

В соответствии со СНиП, несущую способность сваи находят по ф.21, как среднее значение частных значений предельного сопротивления свай деленое на коэффициент надежности по грунту. В моем случае Fd=(57+75)/(2*1,47)=45т

В соответствии с СП, несущую способность свай находят по ф.7.18, а также в соответствии с п.7.3.4 в случае если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи в ф.7.18 следует принимать равным наименьшему предельному сопротивлению, полученному из результатов испытаний. В моем случае Fd=Fu(min)=57т.

Разница составляет 57-45=12т. В моем случае это существенно меняет конфигурацию свайного поля и ростверка. Какое значение выбрать? И кто прав? И как понять фразу в СП в одинаковых грунтовых условиях? Поделитесь вашем мнением уважаемые форумчане!
Просмотров: 9629
 
Непрочитано 18.04.2011, 11:39
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Чёт я не заметил в СП и В СНиПе по этому поводу существенных противоречий.
п.5.3 СНиП = п.7.3.3 СП
п.5.4 СНиП = п.7.3.4 СП
п.5.8 СНиП = п.7.3.8 СП
Об одном и том же пишут...
Что принять? Не знаю. У вас что за свая? Сразу "готовая" - так называемая натурная забивная свая? Или же эталонная, свая-зонд?
Если первая то п.5.3 СНиП вам в помощь, если вторая, то п.5.8 вам в помощь. Я так понимаю пункты норм.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 11:45
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
как понять фразу в СП в одинаковых грунтовых условиях?
Надо понимать так, что осреднять несущую способность по зондированию в разных грунтах - не имеет смысла. Допустим в одном месте зондировался глинистый грунт, а во втором - песок. Ну как тут можно осреднять частные значения несущей способности? А вот когда грунтовые условия схожи - вот тогда и осредняйте. Схожие условия характеризуются схожими ИГЭ...
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 11:49
#4
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Чёт я не заметил в СП и В СНиПе по этому поводу существенных противоречий.
п.5.3 СНиП = п.7.3.3 СП
п.5.4 СНиП = п.7.3.4 СП
п.5.8 СНиП = п.7.3.8 СП
Об одном и том же пишут...
Читайте внимательно СНиП п.5.3. Данный пункт применим, если несущую способность свай определяют по результатам испытаний статистической нагрузкой или по результатам динамических испытаний.

В моем случае по результатам статистического зондирования! А это уже п.5.8

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
А вот когда грунтовые условия схожи - вот тогда и осредняйте
Так в том-то и дело, что СП при испытаниях менее 6, предписывает брать наименьшее значение. А СНиП при любых раскладах обязывает брать среднее значение деленое на коэффициент надежности по грунту

Последний раз редактировалось kRAN, 18.04.2011 в 11:56.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 12:12
#5
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Извините, что встреваю, но посмотрите Распоряжение правительства № 1047-р от 21 июня 2010 года. В обязательный перечень входят некоторые разделы СНиПа, в частности пункт 34 перечня гласит:
Цитата:
34. СНиП 2.02.03 - 85 "Свайные фундаменты". Разделы 1,
2 (пункты 2.2, 2.6 - 2.11), 3 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.3), 7 (пункты 7.4 - 7.10),
8 (пункты 8.2 - 8.15), 9 (пункты 9.4 - 9.7), 10 (пункты 10.2, 10.6 - 10.10, 10.14, 10.15), 11 (пункты 11.2 - 11.12), 12 (пункты 12.5 - 12.9), 13 (пункты 13.3 - 13.8).
И ни слова про СП. Удачи!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 13:20
#6
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
И ни слова про СП. Удачи!
Т.е. про СП можно смело забыть! Знаю, что этот вопрос не раз поднимался, но зачем в таком случае нужен СП? Чтобы подразнить инженеров или освоить бюджетные деньги?
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 13:33
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
А СНиП при любых раскладах обязывает брать среднее значение деленое на коэффициент надежности по грунту
Среднее по схожим геологическим условиям. Если у вас одна точка зондирования по песку, а вторая по глине - их осреднять нельзя.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 13:39
#8
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Т.е. про СП можно смело забыть!
Можно, только года так максимум до 2015. Т. к. согласно 384-му ФЗ этот перечень подлежит обновлению не реже, чем раз в 5 лет.
Учитывая нашу российскую действительность, обычно следуем тому документу, который предъявляет более жёсткие требования в каждом конкретном случае - Надзоры требуют. А у Вас тут ещё очень "удобно": СНиП предъявляет более жёсткие требования и СНиП же закреплён в перечне.
Цитата:
Сообщение от kRAN
зачем в таком случае нужен СП?
Цитата:
ВВЕДЕНИЕ
Свод правил по проектированию и устройству свайных фундаментов разработан в
развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.03-85 и СНиП 3.02.01-87.
Свод правил устанавливает требования к проектированию и устройству различных типов
свай в различных инженерно-геологических условиях и для различных видов строительства.
Может быть в 2003-м году подумали, что СНиП 2.02.03-85 - излишне "крут". Может быть через пару лет выйдет новый СНиП (Offtop: например, по аналогии 50-01-2012) взамен 2.02.03-85. Тогда уже новый СНиП и СП станут обязательными к применению. Но в перечне останется "старый" - 2.02.03-85. Вот тогда будет очень прикольно.
Спросит какой-нибудь надзорный орган: "А почему считали по "старому СНиПу?" - "Потому что этот СНиП - есть федеральный закон!" - "Ну и фиг! Взамен него уже другой вышел! Считайте по новому! А сейчас штраф платите за неисполнение!"
Посчитаете по новому СНиПу - придёт прокуратура и скажет: "Нарушаете федеральный закон! Пошли-ка отвечать!"
Вот, наверное, для этого и придумывают всю эту катавасию: чтоб в любом случае можно было привлечь, наказать, оштрафовать и т. д.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 18.04.2011 в 13:52.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 13:48
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Можно, только года так максимум до 2015. Т. к. согласно 384-му ФЗ этот перечень подлежит обновлению не реже, чем раз в 5 лет.
Пора начинать курить вот это:
http://dwg.ru/dnl/9377
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 14:04
#10
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Пора начинать курить вот это:
http://dwg.ru/dnl/9377
Ага, уже почитал! Но применить ни с 20.05.2011 ни с 20.05.2012 это СП я не могу, т.к. не одно СП не входит в П Е Р Е Ч Е Н Ь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 14:06
#11
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
курить вот это:
Пора-то пора. Но вот в перечне пока что закреплены именно СНиПы в их "первозданном" виде. А с этими новыми СП опять пьянка пойдёт... Offtop: Забьём косячок? Минюст с прокуратурой будут требовать исполнения закона, а Минрегион - новых СП (актуализированных СНиПов). И будут штрафовать, не одни - так другие.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 14:24
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Ага, уже почитал! Но применить ни с 20.05.2011 ни с 20.05.2012 это СП я не могу, т.к. не одно СП не входит в П Е Р Е Ч Е Н Ь
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Но вот в перечне пока что закреплены именно СНиПы в их "первозданном" виде.
А я вот думаю, что придется, даже через "не могу".
Никаких казусов вроде бы нет. См. статью 42 ч. 5 384-ФЗ.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 14:51
#13
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А я вот думаю, что придется, даже через "не могу".
Никаких казусов вроде бы нет. См. статью 42 ч. 5 384-ФЗ.
И что я должен "уяснить" из данной статьи, чтобы проигнорировать требования СНиП и руководствоваться СП?
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 16:05
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
И что я должен "уяснить" из данной статьи, чтобы проигнорировать требования СНиП и руководствоваться СП?
То, что после "актуализации" будут действовать именно актуализированные СНиП ("новые" СП).
Ведь применение СНиП 31-06-2009 (актуализированного 2.08.02-89) у вас не вызывает вопросов?
Уверен, появление ближе к 20 мая обновленного перечня - очень вероятное событие.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 16:59
#15
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
То, что после "актуализации" будут действовать именно актуализированные СНиП ("новые" СП).
Ведь применение СНиП 31-06-2009 (актуализированного 2.08.02-89) у вас не вызывает вопросов?
Уверен, появление ближе к 20 мая обновленного перечня - очень вероятное событие.
Тогда ждем актуализированного перечня!
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 17:23
#16
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Уверен, появление ближе к 20 мая обновленного перечня - очень вероятное событие.
Обязательно будет, но, по слухам, даже относительно этих новых норм уже сейчас в кулуарах идут жаркие споры, особенно касаемо сейсмики. Так что, не успев толком выйти, некоторые нормы будут притерпевать неслабые изменения.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 12:12
#17
dancha


 
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23


В связи со скорым введением в силу СП 24.13330.2011.Как считать по прочности сваю по приложению В?.
Дело в том, что и в СНиП 2.02.03-85, и в СП 50-102-2003 в приложении "Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента" есть таблицы с коэффициентами и и формулы для определения силы Q и изгибающего момента М в сечении на глубине Z. В новом СП 24.13330.2011 этих данных нет.
Получается, что теперь достаточно задать коэффициенты постели по боковой поверхности Сz (формула В1) к свае, расчетная длина, которой определяется по формуле (7.1), задать жесткость сваи под нижним концом. Потом смоделировать схему здания в Лире и не собирать уже усилия как раньше на головы свай по итогам расчета, а непосредственно определять армирование по получившимся услиям в Лир-Арме локальном.
dancha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 12:23
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dancha Посмотреть сообщение
расчетная длина, которой определяется по формуле (7.1)
Ни в коем случае. Задать нужно полную длину сваи, чем чаще её разбить, тем точнее будет результат по отношению к результатам ручного расчета по СП 50-102-2003.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 12:48
#19
dancha


 
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ни в коем случае. Задать нужно полную длину сваи, чем чаще её разбить, тем точнее будет результат по отношению к результатам ручного расчета по СП 50-102-2003.
В СП 24.13330.2011 сказано: "при расчете всех свай прочности материала допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположеном от подошвы ростверка на расстоянии L1, определяемой по формуле (7.1)".
А вот в СП 50-103-2003, как и СНиП 2.02.03-85 сказано не менее расчетной длины определяемой по такой же формуле.
Следовательно, раньше была возможность делать расчетную длину на всю длину сваи (для висячих) и до точки защемления (для стоек). Теперь убрали "не менее" - значит конкретно эта длина должна быть в расчете.
dancha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 12:58
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Почитайте РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77 п. 5.2
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > СП противоречит СНиП свайные фундаменты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 2011 (актуализированная редакция СНиП) olf_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 63 20.03.2017 09:06
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 Svetlana G Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 30.10.2014 08:36
Свайные фундаменты alex-alex Основания и фундаменты 12 22.01.2013 09:30
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
неотмененные СНиП и новые СП Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 16 24.04.2006 12:28