Соединение кирпичной и ж\б стены.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение кирпичной и ж\б стены.

Соединение кирпичной и ж\б стены.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2011, 14:01 #1
Соединение кирпичной и ж\б стены.
Pavel_hol
 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 10

Толщина кирпичной стены - 38 см. Уже стоит. Теперь нужно рядом пристроить ж\б стену. Предполагается выпуски арматуры заводить в кладку. Вопрос в том, как глубоко? Какие документы регламентируют такие вопросы?
Заранее спасибо!
Просмотров: 6162
 
Непрочитано 20.04.2011, 15:13
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций
(к СНиП II-22-81) п. 7.230.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 16:19
#3
Pavel_hol


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций
(к СНиП II-22-81) п. 7.230.
В этом пункте написано про устройство осадочных швов. Я почерпнул из пункта лишь то, что в свете шов должен быть не менее 20 см. Вопрос в том насколько глубоко в кладке должна быть арматура. Планируется штробить в ней отверстия и туда заводить выпуски. Но как глубоко - это пока под вопросом.
Pavel_hol вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 16:22
1 | #4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


учтите, что коэффициенты температурного расширения у кладки и железобетона отличаются в 2 раза.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 16:26
#5
Pavel_hol


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
учтите, что коэффициенты температурного расширения у кладки и железобетона отличаются в 2 раза.
Да, совершенно верно, устраиваться ж\б стена будет во внутреннем объеме здания. Кирпичная стена - внутренняя несущая.
Pavel_hol вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 16:44
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Pavel_hol Посмотреть сообщение
Вопрос в том насколько глубоко в кладке должна быть арматура
Объясните назначение.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 16:52
#7
Pavel_hol


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Объясните назначение.
был построен трехэтажный жилой дом. После того как доделали крышу заказчику захотелось чтобы рядом с лестницей был лифт, который функционирует по всей высоте здания, включая подвал. Решение такое: прорезать в перекрытиях отверстия и поставить 2 ж\б монолитные стены на всю высоту работы лифта, связав их с кирпичной. получится шахта.
Pavel_hol вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 23:45
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


лифтовые шахты сами по себе делаются, независимо от конструкций здания
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 01:06
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


это как правило, чтобы шум не передавать.
но на 3 этажа можно поставить очень тихий лифт на гидравлике
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 10:00
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Pavel_hol Посмотреть сообщение
Решение такое: прорезать в перекрытиях отверстия и поставить 2 ж\б монолитные стены на всю высоту работы лифта, связав их с кирпичной. получится шахта
Связать можно как "жестко", так и гибко.
Вы какое соединение хотите?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 11:21
#11
Pavel_hol


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 10


ну как... они же должны в итоге быть связаны со зданием....
Лифт уже выбран, не в курсе какой он.
Такой терминологией не владею. наверно жестко, потому что боковые стены шахты лифта несут нагрузку...
Pavel_hol вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 11:40
1 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Pavel_hol Посмотреть сообщение
ну как... они же должны в итоге быть связаны со зданием....
Цитата:
Сообщение от Pavel_hol Посмотреть сообщение
наверно жестко
Ну тогда под кирпичную стену и под пристаиваемые ЖБ стены нужно делать один общий фундамент и ЖБ стены соединять с кирпичными посредством ЖБ шпонок, которые заведены в тело кирпичной стены на глубину 120 мм (в пробитые в кирпиче ниши). Количество шпонок и их конструкция определяется по расчету на совместную деформацию кирпичной стены и ЖБ стены (в том числе и на разность вертикальных деформаций после устройства ЖБ стен).

Вопрос - а нужно ли жестко соединять стенки? Восприятия сдвиговых усилий можно и иными способами можно осуществить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 12:05
#13
Pavel_hol


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 10


кирпичная стена уже стоит. Фундамент монолитный, толщина плиты 300. На этот же фундамент будут опираться жб стенки (арматура будет заглубляться и заливаться как-то по особенному особенным раствором).
А если все арматурные выпуски заглубить в кирпичную стену на 120 мм и запонить раствором?

То что я писал выше - это лишь вариант, думаю другие варианты тоже уместны.
Pavel_hol вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 12:53
1 | #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Pavel_hol Посмотреть сообщение
А если все арматурные выпуски заглубить в кирпичную стену на 120 мм и запонить раствором?
Тогда отвечу как в нормах
"...7.18. При различии наружных и примыкающих к ним внутренних стен по степени загрузки или выполнении их из различных материалов (например, из силикатного и глиняного кирпича или керамических камней) участки стен, близкие к местам их взаимного примыкания, должны быть рассчитаны по образованию и раскрытию трещин.

7.19. При расчете условно принимается, что обе стены (или смежные участки одной и той же стены) не связаны друг с другом, и определяется свободная деформация каждой из двух стен отдельно при действии расчетных длительных нагрузок. Разность свободных деформаций этих стен должна удовлетворять условию..."
"7.21. Приведенный в п. 7.19 расчет ограничивает возможность раскрытия трещин, но не исключает полностью вероятность их появления. Трещины также могут появиться в результате ... усадки и др."
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 13:00
#15
Pavel_hol


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда отвечу как в нормах
"...7.18. При различии наружных и примыкающих к ним внутренних стен по степени загрузки или выполнении их из различных материалов (например, из силикатного и глиняного кирпича или керамических камней) участки стен, близкие к местам их взаимного примыкания, должны быть рассчитаны по образованию и раскрытию трещин.

7.19. При расчете условно принимается, что обе стены (или смежные участки одной и той же стены) не связаны друг с другом, и определяется свободная деформация каждой из двух стен отдельно при действии расчетных длительных нагрузок. Разность свободных деформаций этих стен должна удовлетворять условию..."
"7.21. Приведенный в п. 7.19 расчет ограничивает возможность раскрытия трещин, но не исключает полностью вероятность их появления. Трещины также могут появиться в результате ... усадки и др."
Спасибо, ответ достоин Гремми! Теперь все понял, пошел считать! Думаю тему можно закрывать!

Спасибо!
Pavel_hol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение кирпичной и ж\б стены.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18