Экспертиза задает вопрос не знаю что ему ответить ????
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Экспертиза задает вопрос не знаю что ему ответить ????

Экспертиза задает вопрос не знаю что ему ответить ????

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2011, 07:27 #1
Экспертиза задает вопрос не знаю что ему ответить ????
mvart
 
Регистрация: 07.06.2005
Сообщений: 290

Вопрос эксперта:

В текстовой части раздела отмечено, что Заземление опор ВЛ-10 кВ будет выполнено по серии 3.407-150. которая разработана на основании требований ПУЭ-6.
Уточнить, выполнена ли корректировка листов, применяемых по этой серии, в соответствии с требованиями ПУЭ-7.
Просмотров: 2351
 
Непрочитано 29.04.2011, 11:29
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Это вопрос к электрикам...
Пускай они отдуваются... Чего вы от нас то хотите ? о_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 11:50
#3
mvart


 
Регистрация: 07.06.2005
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это вопрос к электрикам...
Пускай они отдуваются... Чего вы от нас то хотите ? о_О
На DWG много и электриков ,от них и жду
mvart вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 12:50
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


mvart
Это вопрос к тому человеку, который применил типовую серию, поставил на её листы штамп и расписался.
Что вы хотите от наших электриков ? Чтобы они догадались что сделали ваши электрики ? За телепатию они берут $...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 12:50
#5
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


mvart, надо было тему нормально называть и в соответствующий раздел класть, а так - долго ждать будешь
Admin вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 13:00
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Впервые вижу в замечании слово "уточнить"Не надо быть электриком, чтобы ответить:
Замечание принимается. Чертежи соответствуют требованиям ПУЭ-7
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 13:07
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Угу. Надо быть не электриком, чтобы так ответить.

Хз какие там изменения были с 6ого на 7ое ПУЭ
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 13:24
#8
mvart


 
Регистрация: 07.06.2005
Сообщений: 290


Спасибо всем

ответили тут немного
http://electric-forum.ru/viewthread.php?thread_id=339
mvart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Экспертиза задает вопрос не знаю что ему ответить ????



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30