Непрочитано 29.04.2011, 17:03 #1
Вентиляция в котельной и ванной комнатах?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Подскажите пожалуйста как правильно устроить вентиляцию в ванной и котельной комнатах в коттедже. Vкотельной - 15м3, Vванной - 14м3.

Я делаю для обоих комнат 140х270... не много ли это? Спасибо!
Просмотров: 3541
 
Непрочитано 17.05.2013, 16:25
#2
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Вопрос, актуален для меня.
Котельная и ванная(с/у) такая же по объему, планирую сделать 140х140 мм.
Подскажите хватит ли, желательно с каким то обоснование, хотя бы на личном примере.
У автора думается перебор с сечением?
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 16:57
#3
life--inside


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67


СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов".
п. 8.4 Вентиляция помещения теплогенератора...
8.4.1. В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляциооная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
8.4.2. В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
8.4.2. помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. для дополнительного притока следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02м2.
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 17:39
#4
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Речь идет о сечении вентканалов. life--inside, ваша ссылка не совсем в тему
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 18:13
#5
life--inside


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67


agafosha, тогда ВСН 353-86 "Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей" Вам в помощь.
http://www.**************/ntdtext/487962
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 18:23
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Вот так нельзя. Есть температура воздуха помещения. Есть нормы удаления воздуха (так по индивидуальной системе теплоснабжения, раньше называлась генераторной или котельной, не менее трехкратного объема помещения не считая горения). Есть скорость удаляемого воздуха в канале (для жилых 3 м/с). Есть в конце концов высота вертикальной части, которая и обеспечивает самотягу. Здесь же смешали все в кучу кому как в голову взбрело.
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вентиляция в котельной и ванной комнатах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30