| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Осадка при механической суффозии и возможном водопонижении
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
||
Просмотров: 3004
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Это два разных процесса, вообще-то.
Про наличие суффозионных свойств должно быть в геологическом отчете. Без фильтрации воды по таким грунтам механической суффозии не возникнет. Почитай тов. Хоменко, он хорошо пишет. Осадка от возможного водопонижения - очень сложный вопрос, даже не знаю что посоветовать. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Этот процесс надо не рассчитывать, а исключать.
Например зумпф обёртывать мембраной пропускающей только чистую воду. Или исключать водопонижение гидроизоляцией. Или комбинировать его с другими способами вблизи зданий. Результаты суффозии пока непредсказуемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2024
Сообщений: 9
|
тоже попали на такие грунты. есть небольшая толща песков водонасыщенных. строится комплекс зданий. в геологии написано что учитывать при сооружении котлованов этот эффект. Местами мы действительно вскрываем кровлю данных песков. Чтобы не делать оценку влияния котлованов зданий друг на друга решили применить свайный фундамент на висячих сваях, которые заглубляются в несуффозионные грунты. Подскажите насколько наше решение логично? заказчик оценку влияния делать не хочет
Последний раз редактировалось alex.ret123, 15.04.2025 в 09:52. |
|||
![]() |