Сетки косвенного армирование - сварные или нет?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сетки косвенного армирование - сварные или нет?

Сетки косвенного армирование - сварные или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2011, 23:05 #1
Сетки косвенного армирование - сварные или нет?
phebr
 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36

Хочу задать вот какой вопрос. В железобетонном снипе и букварях, когда речь идет о косвенном армировании, везде упоминаются сварные сетки. Почему нельзя применять вязаные? Проводились ли какие-либо испытания, доказывающие, что вязаные сетки не подходят для косвенной арматуры?Варить стержни в сетках дугой нельзя, только контактной сваркой, а это не всегда возможно в условиях стройплощадки.
Просмотров: 7090
 
Непрочитано 18.05.2011, 07:45
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Потому как в сетках косвенного армирования стержни противоположного направления работают друг для друга как анкерные устройства. Соответственно, соединены они должны быть соединением, равнопрочным самим стержням.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 09:21
#3
phebr


 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36


А если вывести стержни за пределы сетки на длину анкеровки la?
phebr вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 10:08
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что за конструкция?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 12:15
#5
phebr


 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36


интересует скорее сам принцип работы косвенной арматуры, безотносительно какого-либо объекта
phebr вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 13:21
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну так вспоминая случаи, когда косвенная арматура нужна, не могу представить, куда ее анкеровать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 19:25
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Функция косвенной арматуры зависит от конструкции, где она устанавливается. В основном она нужна в ж.б. конструкциях испытывающих большое (местное, локальное) сжатие. Например стыки колонн, опирание на закладные детали или предварительно напряженные конструкции с самонапрягаемой арматурой. При значительных продольных деформациях в ж.б. элементах неизбежно возникают поперечные деформации и следовательно продольные трещины, чтобы бетон не разрушался в этих местах (вспомните, если учились, как разрушался ж.б. кубик под прессом) ставят косвенную арматуру, которая повышает (косвенно) прочность бетона и даёт дополнительный резерв несущей способности (даже когда пошли трещины или уже отслаивается з.с. бетона). Почему именно сварные сетки, вам ответили выше, чтоб имелась возможность дополнительной анкеровки за счёт жесткого (сварного) соединения с поперечной арматурой сеток. Что характерно, для элементов круглого или многогранного сечения роль косвенного армирования выполняет арматура в виде сварных колец или спиралей.

Напрашивается альтернативный вариант в прямоугольных сечениях применить П-образные стержни или шпильки, обеспечивающие необходимую анкеровку, но будет ли она работать, если допустим отслоится защитный слой для продольной арматуры?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 13:52
#8
Капитан Клосс


 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 2


Не подскажете где в ребристой плите 3*6 м ставятся сетки косвенного армирования?И как рассчитывается арматура в них:по расчёту или конструктивно, каков диаметр стержней?Может быть есть какой-то пример расчёта в литературе? Плита ребристая 3*6 м, шаг поперечных рёбер 1 м, напрягаемая арматура диам-р 16 А 800, продольная арматура диаметр 10 А400, поперечная диаметр 6 В500
Капитан Клосс вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 16:44
#9
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Примеров расчета много
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...=50&mod=2&st=1

какая нагрузка, какая плита?...
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 01:10
#10
Капитан Клосс


 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 2


Ребристая плита покрытия одноэтажного двухпролётного промздания с крановыми нагрузками.Шаг колонн 6 м,два пролёта по 18 м, длина здания 120м. Колонны сплошные ж/б, высотой от чистого пола до низа стропильных констукций 12 м. В качестве стропильных конструкций принята решётчатая ж/б двускатная балка марки 1БДР-18-2А400. В каждом пролёте два мостовых крана с режимом работы 4К-6К г/п 20 т. Кровля рулонная. Район строительства:3-й снеговой район,1-й ветровой. Рсчётная нагрузка на плиту 4,63 кН/кв.м .Расчётная нагрузка на полку 3,86 кН/кв.м. Полка плиты расчитывается как могопролётная неразрезная балка.В каждом продольном ребре один напрягаемый стержень диам-р 16 А800,один каркас из ненапрягаемой арматуры А400 диам-р 10, конструктивные стержни диам-р 6 В500. Спасибо за ссылку, посмотрю может быть там что-то есть. А какие -нибудь закладные детали, кроме строповочных петель ставятся в плиту?
Капитан Клосс вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 08:53
#11
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Ставятся. Как минимум плиты нужно закрепить к стропильным конструкциям
SergKA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сетки косвенного армирование - сварные или нет?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование перекрытия (монолит) vbymrf Железобетонные конструкции 33 13.01.2011 09:56
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? fenomenЧИК Металлические конструкции 1 26.07.2010 21:59
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 21 15.07.2010 10:45
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11