| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сетки косвенного армирование - сварные или нет?
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 7090
|
|
||||
Потому как в сетках косвенного армирования стержни противоположного направления работают друг для друга как анкерные устройства. Соответственно, соединены они должны быть соединением, равнопрочным самим стержням.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Функция косвенной арматуры зависит от конструкции, где она устанавливается. В основном она нужна в ж.б. конструкциях испытывающих большое (местное, локальное) сжатие. Например стыки колонн, опирание на закладные детали или предварительно напряженные конструкции с самонапрягаемой арматурой. При значительных продольных деформациях в ж.б. элементах неизбежно возникают поперечные деформации и следовательно продольные трещины, чтобы бетон не разрушался в этих местах (вспомните, если учились, как разрушался ж.б. кубик под прессом) ставят косвенную арматуру, которая повышает (косвенно) прочность бетона и даёт дополнительный резерв несущей способности (даже когда пошли трещины или уже отслаивается з.с. бетона). Почему именно сварные сетки, вам ответили выше, чтоб имелась возможность дополнительной анкеровки за счёт жесткого (сварного) соединения с поперечной арматурой сеток. Что характерно, для элементов круглого или многогранного сечения роль косвенного армирования выполняет арматура в виде сварных колец или спиралей.
Напрашивается альтернативный вариант в прямоугольных сечениях применить П-образные стержни или шпильки, обеспечивающие необходимую анкеровку, но будет ли она работать, если допустим отслоится защитный слой для продольной арматуры? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 2
|
Не подскажете где в ребристой плите 3*6 м ставятся сетки косвенного армирования?И как рассчитывается арматура в них:по расчёту или конструктивно, каков диаметр стержней?Может быть есть какой-то пример расчёта в литературе? Плита ребристая 3*6 м, шаг поперечных рёбер 1 м, напрягаемая арматура диам-р 16 А 800, продольная арматура диаметр 10 А400, поперечная диаметр 6 В500
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
Примеров расчета много
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...=50&mod=2&st=1 какая нагрузка, какая плита?... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 2
|
Ребристая плита покрытия одноэтажного двухпролётного промздания с крановыми нагрузками.Шаг колонн 6 м,два пролёта по 18 м, длина здания 120м. Колонны сплошные ж/б, высотой от чистого пола до низа стропильных констукций 12 м. В качестве стропильных конструкций принята решётчатая ж/б двускатная балка марки 1БДР-18-2А400. В каждом пролёте два мостовых крана с режимом работы 4К-6К г/п 20 т. Кровля рулонная. Район строительства:3-й снеговой район,1-й ветровой. Рсчётная нагрузка на плиту 4,63 кН/кв.м .Расчётная нагрузка на полку 3,86 кН/кв.м. Полка плиты расчитывается как могопролётная неразрезная балка.В каждом продольном ребре один напрягаемый стержень диам-р 16 А800,один каркас из ненапрягаемой арматуры А400 диам-р 10, конструктивные стержни диам-р 6 В500. Спасибо за ссылку, посмотрю может быть там что-то есть. А какие -нибудь закладные детали, кроме строповочных петель ставятся в плиту?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование перекрытия (монолит) | vbymrf | Железобетонные конструкции | 33 | 13.01.2011 09:56 |
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? | fenomenЧИК | Металлические конструкции | 1 | 26.07.2010 21:59 |
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |