Армирование перекрытия (монолит)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перекрытия (монолит)

Армирование перекрытия (монолит)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2011, 23:29 #1
Армирование перекрытия (монолит)
vbymrf
 
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 6

Чем руководствуется армирование плит перекрытия в две сетки, нижнюю и верхнюю? Кроме моментов? Сколько видел монолитных домов с только нижней сеткой, и нигде вверх ничего не выпирает. В общем у меня две сетки 8 арматуры по проекту. А нельзя ее только внизу скажем 12 положить?

И еще. У балок верхняя арматура лежит на уровне сетки плиты перекрытия. Сечение балки считается до ее верха? По моим совковым понятия балка должна быть ниже, а плита сверху. А по проекту она встроена в нее.

Какие - нибудь испытания проводились по этому поводу? Кажется какой то беспредел, кто как хочет так и рисует, а другой как хочет так и строит.

У меня лестница (косоуры с площадкой) с 18 арматурой и шагом 150 сверху и снизу. По мне такая балка (условно если назвать ее так) соответствует 10 моим балкам, которые по колоннам 300 на 300 и 18 арматурой (это если вручную посчитать по 1 предельному -снип). Не хило ли? Есть какой нибудь пример рассчета лестницы на 4 колоннах по краям лестничных площадок. Лира на отрез не хочет считать ее, ошибка: геометрически изменяемая система. Узел № тип 3. Мне эта лестница вообще чем то ферму напоминает. По крайней мере в проекции.
Просмотров: 28317
 
Непрочитано 12.01.2011, 08:43
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от vbymrf Посмотреть сообщение
Чем руководствуется армирование плит перекрытия в две сетки, нижнюю и верхнюю? Кроме моментов? Сколько видел монолитных домов с только нижней сеткой, и нигде вверх ничего не выпирает. В общем у меня две сетки 8 арматуры по проекту. А нельзя ее только внизу скажем 12 положить?
Вы проектировщик или строитель?

Хотя, какая разница. На свой вопрос Вы уже сами себе и ответили, особо не вникая в суть:
Цитата:
Сообщение от vbymrf Посмотреть сообщение
Кажется какой то беспредел, кто как хочет так и рисует, а другой как хочет так и строит.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 08:55
#3
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от vbymrf Посмотреть сообщение
Чем руководствуется армирование плит перекрытия в две сетки, нижнюю и верхнюю?
Например эпюрой моментов в неразрезной многопролётной балке. Вблизи от опор (0,21*l в обе стороны от опоры, где l - пролёт) растянута верхняя зона.
Цитата:
Сообщение от vbymrf Посмотреть сообщение
По моим совковым понятия балка должна быть ниже, а плита сверху.
Если в сборном варианте - Вы совершенно правы. А в монолитном - плиту к балке хоть снизу подцепите , лишь бы арматуры хватило, чтоб плита от балки не оторвалась.
Цитата:
Сообщение от vbymrf Посмотреть сообщение
а другой как хочет так и строит
Читайте нормативную документацию, особенно мой любимый СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Чтоб потом проблем меньше было с надзорами разными.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 09:59
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Верхнее армирование, если оно не рабочее, ставится против усадочных трещин в плите.
По совковым понятиям как раз верх балки считается по верху плиты.

Последний раз редактировалось Fellini, 12.01.2011 в 10:07.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:34
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: Тема очень улыбнула, начиная от содержания вопросов и заканчивая попыткой человека, задавшего эти вопросы, посчитать что-то в лире, - настолько это все не вяжется и не сопоставляется.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:11
#6
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


1. если плита многопролетная, то верхней арматуры надо опорой нужно больше, чем нижней в пролете (примерно в 2 раза).

2. монолитная балка почти всегда "встраивается" в плиты (процитировал автора)

3. по поводу лестницы - арматуру 18 в лестницах ни разу не встречал
pbko вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:22
#7
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
если плита многопролетная, то верхней арматуры надо опорой нужно больше, чем нижней в пролете (примерно в 2 раза).
Согласен!
Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
монолитная балка почти всегда "встраивается" в плиты
Согласен!
Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
по поводу лестницы - арматуру 18 в лестницах ни разу не встречал
Промолчу. На это мне нечего сказать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:56
#8
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
1. если плита многопролетная, то верхней арматуры надо опорой нужно больше, чем нижней в пролете (примерно в 2 раза).
а если я и над опорой и в пролете одинаковую арматуру ставлю, что я не так делаю?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:00
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
а если я и над опорой и в пролете одинаковую арматуру ставлю, что я не так делаю?
Либо в пролете переложил, либо на опоре недоложил.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:07
#10
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Либо в пролете переложил, либо на опоре недоложил.
Согласен!
pbko вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:14
#11
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Либо в пролете переложил, либо на опоре недоложил.


Согласен!
За это надо выпить! Сообразим на троих!
Но не совсем: говорят, в ж-б, как и в металле возможно и равномоментное решение. Правда ли это?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:14
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


При армировании двумя сетками в целом стоимость здания не сильно увеличивается, зато вероятность того, что строители что-то напутают в разы меньше и лично я сплю спокойнее.
Offtop: а то у меня были случаи, когда верхнюю доп.арматуру клали вниз и т.п.
Цитата:
Но не совсем: говорят, в ж-б, как и в металле возможно и равномоментное решение. Правда ли это?
поставь всю внизу - будет много простых балок с трещинами вдоль стен.
поставь всю сверху - будет много консольных балок с трещинами в центре пролёта.
поставь симметричное армирование и будет всё ок и никто ничего не перепутает =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:21
#13
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а то у меня были случаи, когда верхнюю доп.арматуру клали вниз и т.п.
Было такое. Прораб посмотрел проект: "Чё это они бОльшую арматуру вверх суют? В плитах, перемычках же её вниз суют. Дай-ка и я так сделаю!" Напомнили, как работает неразрезная балка.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
зато вероятность того, что строители что-то напутают в разы меньше
Кто-то на этом форуме мне сказал:
Цитата:
Надо проектировать так, чтоб дурак не смог испортить!
Полностью поддерживаю!!!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:22
#14
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
1. если плита многопролетная, то верхней арматуры надо опорой нужно больше, чем нижней в пролете (примерно в 2 раза).
Чушь. Соотношения пролётов не рассматривается?

Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Либо в пролете переложил, либо на опоре недоложил.
Вы телепат? Не видя ситуацию сумел определить.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:23
#15
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Либо в пролете переложил, либо на опоре недоложил.
А я говорю одинаково, момент что там, что там одинаковый получился, что не так?

Цитата:
Но не совсем: говорят, в ж-б, как и в металле возможно и равномоментное решение. Правда ли это?
Это второй или третий курс института, самая первая курсовая по жбк.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:30
#16
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Вы телепат? Не видя ситуацию сумел определить.
ДА
Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
А я говорю одинаково, момент что там, что там одинаковый получился, что не так?
Давайте посмотрим? Что не так? Выкладывайте, а то телепатить устал.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:35
#17
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Надо проектировать так, чтоб дурак не смог испортить!
Если не ошибаюсь, это мне говорил как раз таки товарищ sasha_!
Теперь он здесь - и я спокоен. Если что - поправит.
Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
самая первая курсовая по жбк
Я - заочник, изучал всё самостоятельно. Но сидит во мне какое-то недоверие к равномоментным решениям в ЖБК... Ну вот боюсь я опорных трещин в верхней - и хоть Вы чё со мной делайте!
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Чушь. Соотношения пролётов не рассматривается?
Пока до соотношений ещё не дошли. Ждём, что автор скажет про соотношения.
Ё-моё, ну тема-то уже избитая! Вечером пороюсь в своих подписках, выложу все, в которых это обсуждалось.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:47
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Надо проектировать так, чтоб дурак не смог испортить!
Аккуратнее! А то заказчик услышит! Сколько там она родненькая? О - уже 26600р/т! Смотрите, заставит один раз перерасход выплатить и усе: семейный бюджет рухнул
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:50
#19
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Аккуратнее! А то заказчик услышит!
Я и есть заказчик! И я согласен! Технадзор обязан за всем смотреть. Но он же не может неотлучно находиться там, это мастер уже получится.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:57
#20
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Давайте посмотрим? Что не так? Выкладывайте, а то телепатить устал.
Д это я шучу, любезный. Просто на опоре действительно можно недоложить, снизив опорный момент до 30%.
Fellini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перекрытия (монолит)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолит перекрытия - нижнее армирование растянутой зоны шотландкой - можно ? maxara Железобетонные конструкции 6 17.08.2021 16:10
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Плита перекрытия или монолит? John Jekson Железобетонные конструкции 8 15.07.2009 16:14
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58