Ригель с отверстиями под вентканалы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ригель с отверстиями под вентканалы

Ригель с отверстиями под вентканалы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2011, 15:47 #1
Ригель с отверстиями под вентканалы
erednimras
 
конструктор
 
Ukraine, Lemberg
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 25

Добрый день!
Интересует ваше мнение по проектированию ригеля ( монолит,пролёт 5-7 м) под стенку в составе монолитной плиты с отверстиями под вентканалы. Дом 5-ти этажный, на 5- том этаже получается что почти весь ригель прорезан отверстиями 140х140 , 140 х 270 ,с шагом в 260 (см. рисунок).
Поиск говорит что так делать возможно но неправильно конструктивно.


Вопрос: чем чревато такое решение , если по расчетам все ОК?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ригель_канали.jpg
Просмотров: 334
Размер:	57.5 Кб
ID:	60847  

Просмотров: 4718
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:03
1 | #2
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


У вас по факту в расчётной схеме получатся два ригеля. Конструктивно это вполне допустимо.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:03
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


нахрена там ригель? плита на стену ложится
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:18
1 | #4
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


шире опору под ригеля сделай и выполни два ригеля в этом месте, а вообще можно архитектора послать на ЙУХ и сдвинуть вентканалы от ригеля в сторону
Stranix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 16:21
#5
erednimras

конструктор
 
Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Сообщений: 25
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нахрена там ригель? плита на стену ложится
ригель несёт стену своего этажа , так как в самом низу автопаркинг без стен, только колонны.
erednimras вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:26
1 | #6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


стена сама себя неплохо несёт. "расчёт висячих стен" в помощь
а по теме - ну дырки и дырки в балке, чего тут такого.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 18:57
#7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Тут скорее вопросы будут при производстве работ - тяжело будет заливать бетон в такой ригель - между стержнями всего 60 мм, да еще и ширина каждой половинки ригеля всего лишь по 120 мм...
По расчету особенность есть - уделить внимание проверке опорных сечений, ослабленных каналами, на поперечную силу (для таких балок это часто бывает более критично, чем расчет на момент).
Offtop: О! Земляк
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 19:07
#8
erednimras

конструктор
 
Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Сообщений: 25
<phrase 1=


Спасибо за помощь!
erednimras вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ригель с отверстиями под вентканалы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентканалы в монолите k-s-v Железобетонные конструкции 27 03.12.2014 11:16
Вентканалы в безригельном перекрытии. РастОК Конструкции зданий и сооружений 2 28.12.2010 12:27
Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм Руслан Викторович Железобетонные конструкции 3 26.07.2010 23:58
Ригель с отверстиями что это? VRag Конструкции зданий и сооружений 5 08.07.2010 11:42