Строповка полурамы
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строповка полурамы

Строповка полурамы

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 08.06.2011, 16:07 #1
Строповка полурамы
valera.schetnev
 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19

Подскажите пожалуйста строповочные приспособления для монтажа полурамы. Стойка полурамы - 600 кг, 8,5 м, ригель - 2500 кг, 21 м. Высота рамы в коньке 13,3 м.



я правильно сделаю, если найду центр масс этой полурамы, на оси этого центра тяжести на некотором расстоянии от рамы будет находиться крюк крана, а от него к месту соединения рамы с ригелем будет идти один строп, а к ригелю, на таком же расстоянии как от оси до стойки, второй строп?

Последний раз редактировалось valera.schetnev, 08.06.2011 в 16:44.
Просмотров: 5601
 
Старый 08.06.2011, 17:14
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


А чем полурамы отличается от рамы ?

Нарисуйте что хотите в паинте и жпеге и в пост.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Старый 08.06.2011, 17:26
#3
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


вот, схематично
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 363
Размер:	10.4 Кб
ID:	61224  
valera.schetnev вне форума  
 
Старый 08.06.2011, 17:43
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну и как это стропалить предлагаете ?

Тут ещё надо чтобы прицепное устройство было идеально точно по центру тяжести, иначе монтажники не справятся...

Может сделать индивидуальную траверсу ?
Или методом поворота монтировать ? С временным шарниром ? Там вокруг место есть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Старый 08.06.2011, 17:56
#5
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


я нашел техкарту на монтаж здания из лмк комплектной поставки, в ней тоже монтируется полурама с помощью стропов СКП1-1,1/8000 и СКП1-1,1/9000, но там размер половины пролета 12 м, а у меня 21. я прикинул, минимальная длина стропов получается 12 и 9 м. вот я и хочу узнать, можно ли хотя бы теоретически, или все-таки нужно выдумывать траверсу.

пс. в жизнь это не воплотится, но необходимо для диплома.

методом поворота не вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: x068.jpg
Просмотров: 630
Размер:	10.7 Кб
ID:	61225  
valera.schetnev вне форума  
 
Старый 08.06.2011, 18:05
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Странно, но раз написали ТТК, то значит можно и так.
Я сразу не сообразил...

Крюк в любом случае должно быть над центром тяжести груза.
А вот как это обеспечить не знаю и некогда особо разбираться...

На первый взгляд всё просто - определили ц.т. и геометрически посчитали длину стропов...

С нестандартными стропами какие-то сложности и их лучше не делать. Их надо где-то согласовывать и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Старый 08.06.2011, 18:09
#7
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


спасибо за ответ
valera.schetnev вне форума  
 
Старый 08.06.2011, 20:31
#8
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


В своем дипломе я то же выполняю монтаж рамы, правда рама больше. Посмотрите может подойдет. А стропы можете подобрать по ГОСТ 25573-82.
не знаю почему к вам не проходят мои буквы сложенные в слова, нет времени выяснять. Защита у меня 10-11 июня, после этого милости просим. Чем смогу помогу. А почему вы здесь не хотите задать вопрос?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
монтаж рамы.dwg (679.3 Кб, 2304 просмотров)

Последний раз редактировалось Ктара, 09.06.2011 в 01:56.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Старый 09.06.2011, 01:59
#9
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


мне от Вас приходят абсолютно пустые сообщения, а Вам от меня видимо нет. Сейчас еще раз отпишу в личку
valera.schetnev вне форума  
 
Старый 10.06.2011, 20:53
#10
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Переносить можно и одним стропом, закреплённым над ц.м., только чтоб ригель не переломился. Приведённая схема строповки тоже нормальная, но расстояние между точками прицепки можно уменьшить, опять же, при условии, что ригель выдержит. Для стандартных стропов угол между ними не должен превышать 90 градусов для их установленной грузоподъёмности. По "Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" допускается увеличение угла, но необходимо пересчитать усилие в стропах и подобрать стропы по новому усилию. Кстати, схему, приведённую выше, судя по графике (углы наклона ветвей разные), необходимо просчитать. Крайний случай: стропы прицеплены таким образом, что одна ветвь будет вертикальная, т.е., воспримет всю нагрузку.

Последний раз редактировалось uraltay, 10.06.2011 в 21:00.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Старый 10.06.2011, 21:10
#11
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


спасибо за ответ
valera.schetnev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строповка полурамы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строповка двухветвевой металлической колонны szuser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.08.2010 15:27
Строповка и складирование Forsik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.10.2009 18:49
Строповка свай VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.03.2009 08:39
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы yuriy_kul Конструкции зданий и сооружений 3 25.02.2009 13:58
Вертолетная строповка для блок-боксов Дмитрий Л. ЕРОФЕЕВ Технология и организация строительства 4 11.04.2007 15:34