Расчет монолитного ж/б пояса.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного ж/б пояса.

Расчет монолитного ж/б пояса.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2011, 12:55 #1
Расчет монолитного ж/б пояса.
Якорь
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32

Здравствуйте! Имеется монолитный ленточный фундамент незавершенного строительства ИЖД - года 2 как брошен. На данный момент прочность бетона В7,5 - сверху, В10 у подошвы. Толщина стены 400 мм, высота 1000. Геологии пока нет - однако целый поселок построен. Смущает прочность бетона - понятно, что работает на сжатие, но все же думаю выполнить монолитный железобетонный пояс по верху фундаменнта. Размеры приму 250х400 мм. Опираться на него будут кирпичный стены (возможно пеноблок). Здание двухэтажное.
1. Основной вопрос - как рассчитывать (аналитически)?
2. В соседних темах красной нитью прослеживается совет считать как балку на упругом основании. Подскажите примеры расчета, литературу?
3. Какие параметры этого упругого основания задавать (бетона видимо)?
4. Если считать не ручками, а в МКЭ как моделировать работу данного пояса?
5. Есть ли примеры конструирования данных поясов?
Спасибо, с нетерпением жду ответов!
Просмотров: 18314
 
Непрочитано 13.06.2011, 13:05
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
Толщина стены 400 мм, высота 1000
Чем армирована? Если арматура есть, то я бы не стал замарачиваться на доп пояс.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 13:24
#3
Якорь


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Чем армирована? Если арматура есть, то я бы не стал замарачиваться на доп пояс.
Спасибо за ответ.
1. Смущает низкая прочность бетона - В7,5, верхний слой вообще B0 - выглядит не очень, крошится. Есть ли где-нить рекомендации по минимальному классу бетона для фундаментов?
2. Арматура фундаментной стены есть (судя по выпускам и вскрытому участку) - вертикальная d8AIII шаг 400, горизонтальная d6AI шаг 500.
3. А что по расчету пояса скажете?
Спасибо.
Якорь вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 13:34
#4
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
1. Смущает низкая прочность бетона - В7,5, верхний слой вообще B0 - выглядит не очень, крошится.
Верхний слой можно частично сбить.
1. Какое назначение у вашего пояса (смятие, распределение напряжений)?
2. Чисто прикидочно:
Допустим Нагрузка на каждое перекрытие 15 кПа, чердак+крыша 10 кПа=15+15+10=40 кПа
Допустим шаг стен 6 м. получаем 40 кН/м2*6м=240 кН/м - нагрузка на ленту.
Считаем напряжение в 1 м ленты - 240 кН/м / 0,4 = 600 кН/м2 = 0,6 МПа. Расчетное сопротивление В7,5: R=4 МПа.
Все стоит и без пояса. Смятие думаю тоже пройдет. Непосредственно на фундамент у вас что опирается?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 14:13
#5
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
Есть ли где-нить рекомендации по минимальному классу бетона для фундаментов?
Про СП и пособие по проектированию фундаментов на естественом основании ничего не знаешь? А там написано, что для фундаментов применяют бетон не менее класса В12,5. Где - не скажу, ищи сам.
 
 
Непрочитано 13.06.2011, 16:59
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Нет нужды устраивать железобетонный пояс. Можно прсото бетонный. И без расчета. В любом случае рыхлый и малопрочный существующий бетон нужно удалить.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 23:32
#7
Якорь


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32


Всем спасибо! Все же, хотел бы услышать/увидеть мнения по методике расчета монолитного железобетонного пояса...
Спецы, очень прошу ответить на вопросы поста 1.
Якорь вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 13:19
#8
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Железобетонный пояс надо делать обязательно, так как у вас фундамент простоял в открытом котловане, без засыпанных пазух, то в результате сил пучения происходит разуплотнение грунта основания и если вы закажите геологию, то характиристики грунта будут очень плохими. На вскитку, где посмотреть расчет не скажу, не помню, единственное по памяти скажу как конструировать: высотой не менее 150 мм из бетона класса не ниже В 15; арматура продольная вверху и внизу (двойное армирование) из 4 - 8 стержней диаметром 10 - 20 мм, с хомутами диаметром б мм через 200 мм.
Привожу пример ниже
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
сечение пояса.dwg (48.0 Кб, 7222 просмотров)

Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 16.06.2011 в 13:30.
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:16
#9
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Если б опирались балки на пояс, то можно было бы при расчете условно "первернуть" пояс, чтобы места опирания балок были опорами, а нагрузка равномерно-распределенной. Но поскольку у вас стены, момент в поясе получить не сможете. Он возникнут может только в случае неравномерной осадки. Как тут быть надо ждать ответа более опятных товарищей. А так конструктивно.
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:05
#10
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Якорь , "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона 1978г". (понятное дело, что устаревшее и давно отмененное, но все-таки): п.3.25 Проектную марку бетона по прочности на сжатие для монолитных фундаментов на естественном основании и монолитных ростверков отдельных свайных фундаментов рекомендуется назначать не ниже марки M150.
Одно непонятно: для чего Вы хотите делать монолитный пояс? Нормы по минимальному классу бетона для фундаментов все-равно не обойдете, "сгладить" возможную неравномерную осадку фундамента высотой 1 м поясом 0,15-0,25 м не получится. А дать совет по расчету пояса, не понимая на что его расчитывать не возможно... Армируйте конструктивно.
Van вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:57
1 | #11
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


стр. 228 - расчет поясов
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 14:03
#12
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Пояс выполнить можно только для того, чтобы перераспределить неравномерность нагрузок от вышележащих конструкций. Он делается обычно при плохих грунтах и на подработке -- в этом его и смысл - перераспределение и удерживание при просадках. Армировать можно конструктиввно в вашем случае без расечтов 4-мя диаметрами 8-10 в сечении. Работает он на растяжение

Последний раз редактировалось Орловский Олег, 19.06.2011 в 17:09.
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 18:40
#13
Якорь


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32


Спецы, спасибо за всё!
Якорь вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного ж/б пояса.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25