| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Перепад 6,5 м сейсмика 9 баллов. Что делать?
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2562
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77
|
Откуда такие значения подошвы ?Это просто нереальные значения. Проверьте правильность расчетов. Как считали? Проверьте правильность приложения нагрузки от здания (отметку, на которой приложена нагрузка). 8 рядов свай просто не будут работать. При 15м подошве скорее всего не пройдет основание по несущей способности. Если реально такие значения выходят, то переходите на 1000-1200 диаметр ряда в 3, не больше.
зы: а почему нет ПС справа от поз.6 ?Уверенны что здание будет стоять на откосе высотой 7м с уклоном около 1:1? Будет ли сам склон стоять? Учтите, что отместка вокруг здания должна быть 1,5м при сейсмике. Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 16.06.2011 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 2
|
Считал сначала в программе Фундамент, она мне выдала, что требуемая подошва больше 10м. Потом посчитал по пособию "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", приняв ширину 14,5 м.
Попробую пересчитать. ПС: стенка справа от здания №6 будет, просто не показана на плане. ППС: не подскажите, в каком нормативе сказано, про расстояние от здания до бровки откоса 1,5 м (чтобы заказчику обосновать)? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77
|
turaev, про 1,5м я так точно не скажу, где-то читал. Может Вам стоит посадить поз.6 на сваи и выполнить укрепление откоса? (или его заложение изменить). Я думаю дешевле будет, чем ПС городить справа. Плюс, вы сможете исключить воздействие здания на ПС снизу, чем уменьшите ее размеры.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмика 10 баллов в Скаде | eilukha | SCAD | 33 | 27.02.2017 17:06 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А)) | viking1963 | Расчетные программы | 46 | 17.07.2010 22:10 |
Комбинированные фундаменты и сейсмика (9 баллов) | Летун-космический | Основания и фундаменты | 6 | 25.06.2010 13:22 |
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. | Ivanich | Расчетные программы | 15 | 05.05.2009 13:15 |