Перепад 6,5 м сейсмика 9 баллов. Что делать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перепад 6,5 м сейсмика 9 баллов. Что делать?

Перепад 6,5 м сейсмика 9 баллов. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2011, 16:15 #1
Перепад 6,5 м сейсмика 9 баллов. Что делать?
turaev
 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 2

Уважаемые коллеги.
Окажите пожалуйста помощь.
Имеется горный склон. На горном склоне будет устраиваться насыпь (фрагмент генплана во вложении). Перепад насыпи от 0 до 6,5 м. Сейсмика - 9 баллов. Нагрузка от здания №6 - 5т/м2. Нагрузка на площадку между зданиями - 0,5 т/м2.
Думал запроектировать уголковую подпорную стенку с контрфорсами. Наткнулся на проблему:
Если сделать стенку без свай, то получается ширина подошвы около 15 м - как-то многовато.
Если сделать свайное основание, то получается 8 рядов свай диам. 820 мм с шагом 1,5х1,5 м, что тоже не очень устраивает.
Хотел бы спросить, какими решениями можно уменьшить расход материалов и трудоемкость работ.
Характеристики грунтов:
ИГЭ-7, глины легкие пылеватые полутвердые: с=34 кПа, фи=12,7, гамма=19 кН/м
ИГЭ-6, суглинки твердые легкие пылеватые: с=27 кПа, фи=21, гамма=19 кН/м
Характеристики засыпки: с=3 кПа, фи=31, гамма=18 кН/м
Расположение слоев см. вложение.

Вложения
Тип файла: rar Фрагмент генплана.rar (369.9 Кб, 56 просмотров)


Последний раз редактировалось turaev, 15.06.2011 в 16:30.
Просмотров: 2562
 
Непрочитано 16.06.2011, 10:30
1 | #2
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Откуда такие значения подошвы ?Это просто нереальные значения. Проверьте правильность расчетов. Как считали? Проверьте правильность приложения нагрузки от здания (отметку, на которой приложена нагрузка). 8 рядов свай просто не будут работать. При 15м подошве скорее всего не пройдет основание по несущей способности. Если реально такие значения выходят, то переходите на 1000-1200 диаметр ряда в 3, не больше.

зы: а почему нет ПС справа от поз.6 ?Уверенны что здание будет стоять на откосе высотой 7м с уклоном около 1:1? Будет ли сам склон стоять? Учтите, что отместка вокруг здания должна быть 1,5м при сейсмике.

Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 16.06.2011 в 10:38.
Владимир Спицын вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 12:26
#3
turaev


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 2


Считал сначала в программе Фундамент, она мне выдала, что требуемая подошва больше 10м. Потом посчитал по пособию "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", приняв ширину 14,5 м.
Попробую пересчитать.
ПС: стенка справа от здания №6 будет, просто не показана на плане.
ППС: не подскажите, в каком нормативе сказано, про расстояние от здания до бровки откоса 1,5 м (чтобы заказчику обосновать)?
turaev вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 12:40
#4
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


turaev, про 1,5м я так точно не скажу, где-то читал. Может Вам стоит посадить поз.6 на сваи и выполнить укрепление откоса? (или его заложение изменить). Я думаю дешевле будет, чем ПС городить справа. Плюс, вы сможете исключить воздействие здания на ПС снизу, чем уменьшите ее размеры.
Владимир Спицын вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перепад 6,5 м сейсмика 9 баллов. Что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмика 10 баллов в Скаде eilukha SCAD 33 27.02.2017 17:06
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А)) viking1963 Расчетные программы 46 17.07.2010 22:10
Комбинированные фундаменты и сейсмика (9 баллов) Летун-космический Основания и фундаменты 6 25.06.2010 13:22
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15