Уважаемые конструктора. Не когда не сталкивался с такой задачей. Заказчик хочет разместить бассейн над эксплуатируемым подвалом. Внизу будет биллиардная . Нужно ли делать балки под перекрытие или достаточно увеличить толщину плиты? Может уже кто то встречался с таким случаем .Чертеж для лучшего понимания сбрасываю. Это пока схема. Спасибо заранее за ответ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез и план.jpg
Просмотров: 372
Размер:	72.1 Кб
ID:	61593  


Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 16:41.
Просмотров: 7879
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:58
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Если подскажите размеры балок или плиты. Буду в двойне признателен.
а если еще сделаем расчет, чертежи и пройдем за Вас экспертизу - втройне???
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:20
#3
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Вы Архитектор, там где-то рядом с Вами должен сидеть дяденька конструктор, попробуйте спросить у него... пост #2 респект!!!
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 15:23
#4
Ингвард

архитектор
 
Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
Сообщений: 33


На мой взгляд достаточно сделать плиту перекрытия 300мм. Может ошибаюсь. Поэтому и спрашиваю совета

Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 15:55.
Ингвард вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:28
#5
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Ингвард ты случайно по гороскопу не водолей? У тебя то дом на плавающей плите, то бассейн на крыше.
__________________
Debes, ergo potes
Crane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 15:32
#6
Ингвард

архитектор
 
Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
Сообщений: 33


Поможите или поболтаем)))

Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 15:56.
Ингвард вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:37
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Нужно ли делать балки под перекрытие или достаточно увеличить толщину плиты?
Цитата:
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Расчетов не надо. Экспертизу тем более.Дом частный.
В таком случае сделайте плиту 600 мм и еще балки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 15:39
#8
Ингвард

архитектор
 
Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
Сообщений: 33


Добрый Вы, однако))))))))))

Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 15:57.
Ингвард вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:50
#9
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Предлагаю забанить Ингварда, не будем превращать форум в скамейку дворовую типа: "А вот я ещё слышал некорые арматуру в бетон кладут!"
__________________
Debes, ergo potes
Crane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:01
#10
Ингвард

архитектор
 
Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
Сообщений: 33


Зачем нужен форум конструкторов, если Вам нельзя задавать вопросы по конструкции здании? Что за снобизм такой?
Ингвард вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:03
#11
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


Цитата:
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Уважаемые конструктора. Не когда не сталкивался с такой задачей. Заказчик хочет разместить бассейн над эксплуатируемым подвалом. Внизу будет биллиардная . Нужно ли делать балки под перекрытие или достаточно увеличить толщину плиты? Если подскажите размеры балок или плиты. Буду в двойне признателен. Чертеж для лучшего понимания сбрасываю. Это пока схема. Спасибо заранее за ответ.
без конструктора - никуда
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:04
#12
Ингвард

архитектор
 
Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
Сообщений: 33


Хорошо. Хау мач?
Ингвард вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:12
#13
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Кроме балок там масса чего еще нужно... Проще бассейн сделать в подвале, а не бильярдную
Колян вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:16
#14
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Зачем нужен форум конструкторов, если Вам нельзя задавать вопросы по конструкции здании? Что за снобизм такой?
Что за идиотизм такой - строить на слух? А вдруг это просто флуд, а ты людям поверил - построил! Не пугает? Ты же даже не сможешь понять где правда!
__________________
Debes, ergo potes
Crane вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:18
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


объём нарисованного на картинке бассейна- 8 куб м, откуда 32 тонны? Просветите
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:18
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Кроме балок там масса чего еще нужно... Проще бассейн сделать в подвале, а не бильярдную
отчего сразу балки нужны? глубина бассейна порядка 1,3 м, то есть полезная распределенная нагрузка будет порядка 1,3 тс/кв.м., плюс конструкция пола да собственный вес плиты (порядка 0,9 тс/кв.м. для сплошной плиты толщиной 0,3 м). итого распр.нагрузка в 2,2 тс/кв.м. при пролете порядка 6 м - не сильно страшно.
P.S. а ежели еще использовать пустотообразователи или ребрестую плиту, чтобы снизить собственный вес... вообще конфетку можно сделать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:19
#17
Ингвард

архитектор
 
Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
Сообщений: 33


Я предлагал. Заказчик не хочет. Бассейн будет эксплуатироваться только летом. На зиму будет разбираться.
Отвечаю "Хмурому" Площадь круга S =pr2. Потом умножаем на высоту и получаем 32 куба. Тоесть 32 тонны воды

Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 16:25.
Ингвард вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:23
#18
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. а ежели еще использовать пустотообразователи или ребрестую плиту, чтобы снизить собственный вес... вообще конфетку можно сделать.
Цитата:
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Я предлагал.
__________________
Debes, ergo potes
Crane вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:30
#19
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Я предлагал. Заказчик не хочет. Бассейн будет эксплуатироваться только летом. На зиму будет разбираться.
Отвечаю "Хмурому" Площадь круга S =pr2. Потом умножаем на высоту и получаем 32 куба. Тоесть 32 тонны воды
Не знаю,что Вам даже сказать.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:48
#20
Ингвард

архитектор
 
Регистрация: 14.06.2011
г.Москва
Сообщений: 33


К сожалению картина такова. Бассейн будет устанавливаться на 1-ом этаже.

Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 17:15.
Ингвард вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бассейн 32 тонны воды над жилым помещением



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51