Максимальный прогиб при упругих деформациях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный прогиб при упругих деформациях

Максимальный прогиб при упругих деформациях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2011, 17:02 #1
Максимальный прогиб при упругих деформациях
Конструктор-ППРщик
 
https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95

Добрый день! Столкнулся со след. задачкой - есть некая металлоконструкция решетчатого типа длинной 10м, шириной 6м, толщиной 1м. При подъеме за края (пролет =10м) конструкция начала прогибаться, строители остановили монтаж. По расчету - все сечения проходят на данный вид нагрузки, но прогиб получается порядка 20см (на 10м длины). В СНиПе "нагрузки и воздействия" макс. прогибы даны из эстетических соображений. Где бы мне найти максимальную величину прогиба, при котором моя конструкция будет работать в упругой стадии (грубо говоря когда ее поставят "Стоя" - деформации уйдут)? Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 3938
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:09
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а здесь надо не прогибы проверять, а напряжения в элементах.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 17:11
#3
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Напряжения проверил. Сигма в пределах упругости.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:13
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


тогда, если расчет на монтажные нагрузки соответствует реальному монтажу (точки строповки, упрощения расчетной схемы и т.п), то пластических деформаций не будет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:16
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Надо проверить конструкцию на монтажные нагрузки, судя по всему что-то реально не то... 20см... это пипец...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 17:29
#6
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Завтра еду на объект, буду смотреть что да как.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:39
#7
_Sly_


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 34


Не со всем по теме, но смущает, что прогибы при монтаже настолько больше (в 4-5 раз), чем при эксплуатационных нагрузках.
Отсюда, вероятно, и напряжения в элементах при монтаже больше, чем при эксплуатационной нагрузке.

В любом случае, согласен с мнением Forrest_Gump. Однако, я бы увеличил количество точек строповки, а то мало ли...
_Sly_ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 03:01
#8
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


К сожалению нет ясности по какой высоте сечения решетки (6 м или 1 м) был прогиб. Полагаю остаточные деформации по длине конструкции могут сохраниться и без достижения предела упругости отдельных элементов. Нужны иные способы или оснастка для монтажа. Поди за конец цепляли, а не в точках 1/3 длины.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 08:28
1 | #9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Полагаю остаточные деформации по длине конструкции могут сохраниться и без достижения предела упругости отдельных элементов
Милости просим разъяснить, как такое может случится? Если ни один элемент не достиг пластических деформаций, учет податливости болтовых соединений - из области высоких материй, то как могут возникнут остаточные деформации? За чей счет они возникнут?
------------
гипотетически еще может быть потеря устойчивости отдельным элементом/ами - но думается это монтажники бы услышали и увидели бы.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 17.06.2011 в 08:52.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 08:53
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


sin(x)=x при х<14 град. ошибка 1 %
линейные расчеты до относительных перемещений не более 0.1.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 20:31
#11
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


вообщем в итоге в фермы, на которых все держалось почему-то не все раскосы вварили.... Теперь придется городить под это все Раму... Forrest_Gump спасибо за разьяснения)
Конструктор-ППРщик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный прогиб при упругих деформациях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
Максимальный прогиб мет.конструкций под чугунной канализационной трубой Lexa_MK Водоснабжение и водоотведение 5 10.03.2009 11:05
Максимальный прогиб рекламной стеллы Easyway Конструкции зданий и сооружений 4 23.09.2008 07:59