какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме?

какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2011, 14:57 #1
какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме?
natusik
 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 4

Необходимо пробить дверной проем в кирпичной стене (не несущей). Технологию я представляю. А вот какой уголок взять и пластины, которыми уголки будут свариваться между собой - не очень. Помогите пожалуйста?
Просмотров: 7656
 
Непрочитано 28.06.2011, 17:19
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от natusik Посмотреть сообщение
А вот какой уголок взять и пластины, которыми уголки будут свариваться между собой - не очень.
А там точно уголок нужен? Может, арматуркой можно обойтись?
Стена - это перегородка межкомнатная?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 11:23
1 | #3
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Вот здесь полная информация http://depositfiles.com/ru/files/brxc6wfud

или вот: http://smetabook.ifolder.ru/12698842.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 18:29
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Вот здесь полная информация http://depositfiles.com/ru/files/brxc6wfud

или вот: http://smetabook.ifolder.ru/12698842.
Советую крайне внимательно прочитать Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 08:31
1 | #5
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Исправляюсь.
Вложения
Тип файла: djvu Voprosi_remonta_I_rekonstrukcii.djvu (3.88 Мб, 249 просмотров)
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 08:53
#6
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Очень нужная инфа!
В продолжении темы:какой ширины рекомендуется устраивать проем в несущей стене панельного жилого дома
vl вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 09:04
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


В несущей вообще не рекомендуется проемы устраивать.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 09:44
1 | #8
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Господа, о каких уголках идет речь??? Швелер в штробы завести не хотите???

http://dwg.ru/dnl/1555 - здесь вся информация с таблицами для подбора N швелера и всевозможными вариантами изменения проемов + технология очень доходчиво прописанна.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 09:49
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Швелер в штробы завести не хотите
Швеллер для ненесущей кирпичной перегородки? Да она поди в полкирпича, какой тут швеллер.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 12:50
#10
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Швеллер для ненесущей кирпичной перегородки? Да она поди в полкирпича, какой тут швеллер.
Тогда разломать и выполнить из гипрока, оно и лучьше и экономичнее выйдет.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 12:51
#11
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Лучше - да. Но не экономичней.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:44
#12
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от natusik Посмотреть сообщение
Необходимо пробить дверной проем в кирпичной стене (не несущей). Технологию я представляю. А вот какой уголок взять и пластины, которыми уголки будут свариваться между собой - не очень. Помогите пожалуйста?
1.) ширина проема?
2.) высота кирп. кладки над проемом?
3.) толщина стены?

Вам надо расчитать стальную перемычку. Нагружение же зависит от ширины проема и высоты кладки над проемом
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:48
#13
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Да чего там рассчитывать. Высота кладки над проемом - максимум 60 см. Любое железо можно сунуть в качестве перемычки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:55
#14
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Offtop: я сталкивался с двупольными дверьми при высоте кладки над проемом более метра. Любое уже не всунешь...
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 10:43
#15
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
я сталкивался с двупольными дверьми при высоте кладки над проемом более метра. Любое уже не всунешь...
При таких дверях проще уж вообще без перемычек. Вырубить перегородку до потолка и зашить пространство над дверью ГКЛ, например.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 12:37
#16
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
При таких дверях проще уж вообще без перемычек. Вырубить перегородку до потолка и зашить пространство над дверью ГКЛ, например.
Предлагали. Заказчик начал громко шипеть и плеваться при упоминании ГКЛ. Уговорить не получилось, да и не особо старались, ибо:
1.) Аргументы у него были достаточно разумные;
2.) Больше работы - больше денег;
3.) "Либо вы сделаете, как я хочу, либо - это мне сделают другие" - самый главный аргумент, положивший конец всем спорам
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 12:40
#17
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Заказчик начал громко шипеть и плеваться при упоминании ГКЛ.
Вот именно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 12:49
#18
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Вот именно.
ну, это самые главные недостатки ГКЛ в жилых квартирах... СтОит также отметить такую проблему, как мыши и прочая нечисть...
У меня в доме (хрущевка панельная) мышки бегают...
В моей квартире обитают 2 кошки, у приятеля на 2 этажа ниже - тоже кошка... Я о мышах слышу только от других жильцов дома (у кого кошек нет), а он слышит постоянное шуршание внутри его перегородок из ГКЛ
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 12:52
#19
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А в Америках все перегородки сплошь из ГКЛ. И в многоэтажках, и в хрущевках, и в котеджиках. Как-то проблему с мышами они решили.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 12:59
#20
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Или привыкли просто.. = ))
Я лично тоже в своей квартире ГКЛ лепить не стану без крайней необходимости. Ибо - "а вдруг мне полочку черз год захочется прилепить или спьяну кулаком пробью окошко?"
А окошко таки пробивается, тестировали

Ладно, это все уже злостный оффтоп.. = ))
orehovalexey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58