Защита от падения груза - как посчитать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита от падения груза - как посчитать?

Защита от падения груза - как посчитать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2011, 09:59 #1
Защита от падения груза - как посчитать?
parabellum762
 
инженер-конструктор
 
Челябинск
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1,501

В цехе - демонтажные работы. Будут снимать 2х тонные балки, и вывозить. Цех действующий, куча оборудования, в т.ч. дорогостоящего.
Руководятлы придумали: "надо сделать переставной столик 5х2х2(h), который бы защищал оборудование на случай падения балки"

А я вот боюсь, что "столик" должен весить как танк. Высота возможного падения - 6.800, энергия балки 121 кДж. Образно говоря, на скорости 40 км/ч в "столик" врежется пустая "Газель".

Как этот столик рассчитать? Может, есть какие-нибудь типовые защитные устройства? Кто уже сталкивался с подобным - отзовитесь, пожалуйста!
Просмотров: 4184
 
Непрочитано 29.06.2011, 10:34
#2
se.b


 
Регистрация: 11.12.2008
Тула
Сообщений: 88


Сделайте этот "столик" не переставной, а переподвесной. Т.е. сделайте конструкцию из уголка и сетки, и повесьте под демонтируемые балки.
se.b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 10:58
#3
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от se.b Посмотреть сообщение
сделайте конструкцию из уголка и сетки, и повесьте под демонтируемые балки.
теоретически, можно. Под демонтируемыми балками вешается улавливающее устройство, а за его границами уже высота будет поменьше, и можно выбирать - над чем носить, а над чем нет.
Но все равно - как считать нагрузку? Балка 2 тонны весом, даже если она просто будет смирно лежать, уголков потребует много...
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 11:06
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше отталкивались бы от технологии демонтажа. чем балки снимают с места? разбивают на месте?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 11:41
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Делал подобную хрень - демонтировали ж.б. плиты с металлических ферм.
В узлах ферм - подвешиваются главные и второстепенные балки по которым уложен профлист. Высота падения груза была маленькая, но при таком варианте если балка падает аккурат между подвешенными балками торцом в профлист...
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 11:57
#6
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
лучше отталкивались бы от технологии демонтажа. чем балки снимают с места? разбивают на месте?
балки подкрановые: были бы они ригелями, стоять бы им еще 100 лет. Но прошедшая экспертиза забраковала балки - есть нормальные трещины!
Т.о. сломаться балка не должна. Снимать её будем краном, кран же уложит демонтируемую балку в КАМАЗ. В процессе снятия - придется балке лететь над цехом по довольно таки случайной траектории. Защитить от падения ВСЮ поверхность, над которой будет пролетать балка - дорого и долго, в цехе оборудования не так много, гораздо проще прикрывать каждый раз тот конкретный станок, которому угрожает опасность. Поэтому и родилась идея "столика".

Щас мне в голову пришло: падать ведь балка будет не все 6.8 метра, а только до "столика". Значит, высота падения - примерно 4,5 метра, и кинетическая энергия "всего" 90 кДж.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
В узлах ферм - подвешиваются главные и второстепенные балки по которым уложен профлист.
а как балки считали?
в СНиП "нагрузки и воздействия" отыскал формулу для определения нагрузки от удара мостового крана об упор:

F = m*V^2/0.2

В нашем случае такое сгодится? Это что - я должен стол предусмотреть под нагрузку 900 тонн, приложенную к центру???
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 12:34
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
а как балки считали?
А никак
Принимали конструктивно двутавр №14 и №12 если мне не изменяет память
С расчетом на то, что упадет не вся плита а максимум какая-то часть (подъем за 4 петли)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 12:45
#8
Чернышов Денис


 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
F = m*V^2/0.2
считали по этой формуле или как?
Чернышов Денис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 13:30
#9
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


я еще пока никак не считал. Я, собственно, хотел спросить: как считать-то?

В СНиПе, похоже, F не в килограммах, а в ньютонах дана. Видимо поэтому под дробью не 2, а 0,2. Если так, то получается нагрузка 90 тонн, и защиту можно обеспечить плитой 80мм из стали 09Г2С.

Вроде похоже на правду...

Последний раз редактировалось parabellum762, 29.06.2011 в 13:56.
parabellum762 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита от падения груза - как посчитать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
ППРк. Опасная зона падения груза. allexandk Технология и организация строительства 2 06.01.2015 12:13
Охрана труда, защита окружающей среды и мероприятия ГО? tamAna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2010 16:18
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48