Подведение балок под стену. Как включить их в работу.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подведение балок под стену. Как включить их в работу.

Подведение балок под стену. Как включить их в работу.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2011, 13:55 #1
Подведение балок под стену. Как включить их в работу.
Алексей_308
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221

Имеется бетонные и срубовые стены. По ряду причин нагрузку от стены и вышележащего перекрытия необходимо передать на стены (не на перекрытие). Предложено решение устройства спаренных балок, см. вложение (устроить одиночную балку не позволяет расстояние до нижележащего перекрытия). Новые балки преднапрягаются путем введения затяжки. Между спаренными балками располагаются траверсы из швеллера.
1. Жизнеспособно ли решение со швеллером. Мучает беспокойство "кручения" балок в данном случае.
2. Каким образом включить балки в работу: типовое решение - подклинивание и частичное преднапряжение затяжки. Но, т.к. в некоторых местах стены срубовые, то стальные клинья, по моему тут не подойдут. Как быть?


Последний раз редактировалось Алексей_308, 29.06.2011 в 14:08.
Просмотров: 2948
 
Непрочитано 30.06.2011, 18:42
#2
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Если не ошибаюсь у вас "сложное сопротивление", т.е. у вас возникает: растяжение, изгиб, кручение. В жизни как правило стараются этого избегать и крепят непосредственно к стенке двутавра (см.риунок ниже), но если вы решили так закрепить, то здесь надо обязательно предусмотреть хорошее крепление на опоре типа (см.рис.ниже)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 146
Размер:	67.8 Кб
ID:	62331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заделка.jpg
Просмотров: 133
Размер:	64.2 Кб
ID:	62332  
Andrey-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 18:58
#3
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


ок. в принципе согласен с замечаниями и рекомендациями.
А как быть с клиньями под деревянные стены? Есть предложение клинья выполнить деревянными.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 17:12
#4
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
А как быть с клиньями под деревянные стены? Есть предложение клинья выполнить деревянными.
Использовать деревянные клинья я считаю можно, но здесь будит все зависить от "рабочего зазора", если он будит очень маленький, то клинья при забивки все переломаются и потрескаются
Andrey-engineer вне форума  