кто как бы раскидал связи в стальном каркасе 30х30м?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > кто как бы раскидал связи в стальном каркасе 30х30м?

кто как бы раскидал связи в стальном каркасе 30х30м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2011, 10:53 #1
кто как бы раскидал связи в стальном каркасе 30х30м?
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Исходные данные: снег - 320кг/м2, ветер - 30кг/м2, стены и кровля сэндвичи, высота до низа фермы 7.5м, колонны из двутавров по СТО АСЧМ, фермы из спаренных уголков, план показан в файле.
Форма каркаса проще некуда, но есть нюанс: в крайнем пролете нельзя ставить связи по нижнему поясу ферм.
Дал 3 варианта, покритикуйте пожалуйста, как сделать чтобы каркас работал правильно и умудриться технологию не нарушить...
Заранее благодарю за трату времени и внимания.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Варианты.dwg (871.1 Кб, 983 просмотров)


Последний раз редактировалось dik-son, 30.06.2011 в 11:37.
Просмотров: 3364
 
Непрочитано 30.06.2011, 11:14
1 | #2
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Связи по нижнему поясу без распорок ничего не сделают.
Так что в любом случае либо поднимать ферму или при расчете нижнего пояса учесть увеличение расчетной длины.
Мне кажется проще здание поднять на метр, чем городить, а потом учитывать в расчете несовсем понятное расположение связей.

С другой стороны повышенная расчетная длина нижнего пояса будет только у крайней фермы, на которую приходится меньшая нагрузка. Может есть смысл посчитать и посмотреть что получается...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 11:17
1 | #3
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Объективно в Вашем случае вариант №1 самый благоприятный, но: где вертикальные связи медлу фермами, как будете выполнять ферму без крепления связей по нижнему поясу в осях Г-Е; 5-6 (как вариант по оси 6 вместо фермы пустите балки по колоннам)
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 11:34
#4
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Верт. связи по фермам будут, обяз-но, скорее всего по крайним пролетам и по середине
Вот, накидал на первый вариант
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вариант1.dwg (159.0 Кб, 837 просмотров)
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 11:44
1 | #5
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Что-то я туплю. На плане 1 этажа колонны расставлены вдоль осей 1 и 6. Значит, фермы идут по буквенным осям? Но на "вариантах" по буквенным осям и между ними нарисована сетка с шагом 3 м. Это ведь прогоны? Значит, фермы идут по цифровым осям (жирные розовые линии в файле "вариант1")?

Вы бы двутавры изобразили на схеме вариантов, сразу бы стало бы понятнее бы.

И еще кое в чем туплю. Связи вертикальные по колоннам. Их всего две на все здание?
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 11:46
1 | #6
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


По крайним пролетам вертикальные связи ставить необязательно (мое мнение) те как длинна здания у Вас в разы меньше предельно допустимого блока (144м), жесткость обеспечите распорками. Попробуйте посмотреть серию 1.460 по фермам, там они дают насколько я помню 2-е вертикальных связей на 60метров. А по оси 6 сделайте всетаки балки по фахверку (решение лучше и дешевле при сохранении надежности).
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 11:57
#7
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Вообще много видел чертежи "Рууккирус"овские и еще вроде в каркасах то ли "уникона" или "унитека", где тупо дается один связевой блок - все возможные связи по колоннам и фермам даются в одном пролете посередине, а если здание длинное то несколько блоков...но они это не мы, бог знает чем они руководствуются.
Меня смущает то, что горизонтальные связи по фермам все таки работают на восприятие торцевого ветра, поэтому их надо ставить в крайних пролетах, и так же связи по колоннам ставят в средних пролетах и никак не в крайних, то есть всегда связи по колоннам и фермам разбегаются по разным пролетам, по крайней мере нигде не видел в наших нормативах или книжках такого...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 12:57
1 | #8
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Связи по нижнему поясу стропильных ферм ставятся в крайних пролетах - вариант 3 и ставятся связи для того, чтобы нижний пояс фермы не потерял устойчивость из плоскости, от усилия которое будит передовать стойка фахверка по оси Д на нижний пояс от действия ветровой нагрузки. Занимаясь вопросом фермы , вы не учитываете работу стойки фахверка, при отсутствии у фермы нижнего пояса, стойка ничем не закреплена в плоскости действия усилий и потеряет устойчивость, а потом и нижний пояс фермы. Я считаю здесь нужно поднимать фермы или еще вариант сделать спуск для машины , т.е. понизить уровень пола где будет разгружаться машина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема связей.jpg
Просмотров: 156
Размер:	83.2 Кб
ID:	62310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка от ветра.jpg
Просмотров: 174
Размер:	72.5 Кб
ID:	62311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 233
Размер:	94.5 Кб
ID:	62312  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 13:37
1 | #9
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Вместо самонесущих фахверков по оси 1, 6 нужно применить несущие, избавившись от ферм по этим осям (несущие колонны + шарнирно опертые ригели в плоскости верхнего пояса ферм по оси 2-5).
Горизонтальные связи по верхнему поясу ферм тогда можно будет выполнить в осях 1-2 и 5-6.
Горизонтальные связи по нижнему поясу ферм (в данном случае они будут лишь уменьшать гибкость нижнего пояса из плоскости фермы) можно сделать в центральном пролете 3-4, нижние пояса ферм по оси 2, 5 связать распорками.

Можно принять горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясу по первому варианту. В таком случае будет минимальные усилия от температурных деформаций, но тогда у кровельных прогонов необходимо принять предельную гибкость в обеих плоскостях 200, т.к. они будут совмещать функции прогона/распорки.

Последний раз редактировалось "bob", 30.06.2011 в 13:45.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 13:38
1 | #10
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


В вашем случае достаточно будет сделать один связевой блок по средине кровли с верикальными связями. А если делать фермы по типу серии 1.460.3 с опиранием ферм в уровне верхнего пояса, тогда по нижним поясам ферм вообще ненужно связей. Тогда крепление фахверковых стоек будет к верхнему поясу ферм. Тем более, если там небудет подвесных кранов.
Valerius_78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 13:55
#11
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
А если делать фермы по типу серии 1.460.3
если правильно помню, эти фермы из прямоугольных и квадратных профилей с растянутым опорным раскосом.
Думаете узлы опирания применимы для фермы из спаренных уголков?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 14:00
1 | #12
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Думаете узлы опирания применимы для фермы из спаренных уголков?
я имею ввиду, конфигурацию (геометрию) ферм из парных уголков сделать похожей на фермы по серии 1.460.3 и выполнить опирание ферм в уровне верхнего пояса, а не нижнего, как показано во вложении.
Valerius_78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 14:33
#13
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


понял-понял, идея нравится , наверно, на этом и остановлюсь, поднимать ферму на метр это снова увеличение расхода металла.
мне тут еще предлагают оставить ферму по старому, так как он уже посчитан и сечения подобраны и сделать вот такие связи по ферме, чтобы выиграть по-больше места, доказывают мне брызгаясь слюнами, что так можно делать...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верт.связь.jpg
Просмотров: 115
Размер:	24.8 Кб
ID:	62323  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Верт.связь по ферме.dwg (77.8 Кб, 796 просмотров)

Последний раз редактировалось dik-son, 30.06.2011 в 15:38.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 10:39
1 | #14
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Выше уже говорил о таком решении, хочу просто Вам пояснить поточнее. Смотрите Серию 1.460.3-23.98. Прикладываю Ваш же файл. Все решения от туда. Так будет дешевле по металлу. И проблема Ваша решается сама собой.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Варианты[1].dwg (815.3 Кб, 826 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 12:59
#15
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Выше уже говорил о таком решении, хочу просто Вам пояснить поточнее. Смотрите Серию 1.460.3-23.98. Прикладываю Ваш же файл. Все решения от туда. Так будет дешевле по металлу. И проблема Ваша решается сама собой.
Угу, по-моему, это самое оптимальное решение, согласен, благодарю.
Жаль только в этих сериях сталь для фермы применяют аж С345, мягко говоря не ходовой металл.
Вообщем геометрия как в серии 1.460.3-23.98, сечения фермы парные уголки, сталь С255.
Как скомпонуют, выложу вам на обозрение.
Еще раз благодарю за отклики и помощь.
dik-son вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > кто как бы раскидал связи в стальном каркасе 30х30м?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17