Лира. Плита (балка) на упругом основании
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Плита (балка) на упругом основании

Лира. Плита (балка) на упругом основании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2011, 10:19 1 | #1
Лира. Плита (балка) на упругом основании
Мундисабаль
 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30

При расчете равномерно нагруженной плиты(балки) на упругом основании столкнулся вот с чем. Происходит такое же равномерное перемещение всех точек балки, отпор грунта также одинаковый во всех точках. Впечатление как будто балку просто переместили вниз.
Расчет проводил при помощи задания коэфф. постели С1,С2 элементам (пластинам в случае плиты; стержням в случае балки).
И совсем уж непонятные элементы 53, 54 (законтурные). Может кто-нибудь знает где об этом можно подробно почитать.
Просмотров: 2284
 
Непрочитано 07.07.2011, 11:16
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Сливкер В.И. ..../СМиРС, 1981, №1, с. 75 - 87.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 13:09
#3
Мундисабаль


 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30


Спаибо. Где б его еще откопать за 1981 год (
Может кто лично сталкивался с этим? очень хочется услышать экспертные мнения

Последний раз редактировалось Мундисабаль, 08.07.2011 в 08:56.
Мундисабаль вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 09:18
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа.

В целом - расчет равномерно нагруженной плиты это ерунда. Максимум, что ты можешь получить - величину осадки, которую и так вычисляешь для определения коэффициента постели. Метод расчета с использованием коэффициентов постели придуман для определения усилий в фундаменте и надземной части с учетом неравномерности нагрузок на основание.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 13:56
#5
Мундисабаль


 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30


Спасибо. Примерно стал понимать, что к чему.... и что имели ввиду разработчики Лиры.
Мундисабаль вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Плита (балка) на упругом основании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Узел-> ж/б плита и металлическая балка Zydrunas Железобетонные конструкции 2 18.08.2008 16:52
Фунд. плита на упругом осн. методом зам. рам? Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 2 08.11.2007 17:03
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Фундаментная плита 2х этажного дома на сложном основании (пл k417 Основания и фундаменты 6 20.04.2007 08:46