Расчет железобетонной арки в Лире
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 8950
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47
|
Сооружение с такой аркой - православный храм. 4 арки шириной 2800мм будут нести огромный центральный купол и барабан. Была предложена конструкция арки как Ш-образная, с ребрами направленными вверх. Для расчета представил эту арку в виде тавра. При армировании в ЛИР-АРМ в приопорных элементах выдает, что поперечного сечения недостаточно, да и поперечное армирование зашкаливает. Интуитивно представляю себе, что это из-за каких то некорректностей в расчете. Опоры арок шарнирные в данной схеме, жесткая заделка дает несколько большие значения на опорах. Не могу разобраться что будет корректнее для данного вида конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наверное правильно включить в расчет конструкции под аркой - для учета реальных жесткостей. Если нижележащие конструкции - тоже монолит, причем связанный с арками, то шарнирный узел выглядит сомнительно. Если будут некие опоры - Вы по крайней мере учтете их горизонтальную податливость. Раз уж рассчитываете как стержневую систему с тавровым сечением, то и армирование проще подбирать вручную, а не ЛИР-АРМОм, где периодически всплывают сомнительные результаты. А так будете сами видеть - где, что и почему не проходит...
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47
|
Нижележащие конструкции - пилоны из полнотелого керамического кирпича размером 2,8х2,8 м. Думаю горизонтальная податливость таких пилонов минимальна. Спасибо за совет по поводу ручного расчета. Потараюсь подобрать руками арматуру
![]() Последний раз редактировалось sinner, 11.07.2011 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
арка - распорная система, т.е. при её вертикальном нагружении возникают значительные горизонтальные реакции, называемые распором. Короче говоря, нагружается фундамент, а в самой арке момент уменьшается.
Последний раз редактировалось Chebyn, 24.11.2019 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
посчитал в АРМе Вашу арку... арматура адекватная данной схеме и нагрузкам. Посоветовал бы все же подумать над учетом опорного узла. Пилон, конечно, массивный, но все же имеет некоторую податливость, тем более если он весьма высокий.. Для арки без затяжки еще очень важным, ИМХО, является вопрос среза кирпичной кладки по гор. сечению.
Интересно ЧТО опирается на арки - если толстая сплошная стена, то нагрузка изменится за счет перераспределения в самой стене. И самое интересное - НАФИГА Вам тавр? разница между вашим тавром и прямоугольником 33% бетона, а вот проблем с расчетом и опалубкой много. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47
|
Спасибо за ответы. Армирование взял симметричное внизу и вверху по 5 d25 AIII, в приопорных частях поперечную арматуру d10 AI установил с шагом 100 мм, в основном теле арки поперечную арматуру d10 AI установил с шагом 150 мм. На арку опирается толстая сплошная стена, толщина стены 1550 мм. Форма арки в виде тавра взята условно для расчета. Арка имеет Ш-образную форму (См. вложения). Главный конструктор считает, что это будет экономичнее. Затяжки у арки обязательно будут. Пилоны массивные и высокие, имеют раскрепления по высоте
Последний раз редактировалось sinner, 15.07.2011 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
к сему времени, наверное, уже все чертежи выполнены...
но такая арка с таким сечением не будет экономичнее, чем сплошная... Многие забывают, что в конечной стоимости ЖБ конструкции ОПАЛУБОЧНЫЕ работы составляют до 50%. Работы по установке арматуры (нарезка, сварка, вязка, установка и т. д.) тоже составляют значительную долю. Поэтому для многих конструкций лишние кубометры бетона при упрощении формы оборачиваются значительной экономией денег. Возможно что имеет смысл изготовлять арку переменной толщины |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 47
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плиты в Лире не получается | Xenser | Лира / Лира-САПР | 52 | 04.05.2012 13:03 |
Расчет арки с затяжкой | Денэн | Расчетные программы | 4 | 28.04.2010 21:03 |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Расчет монолитной стрельчатой арки. | Alfer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.03.2010 18:09 |