#1 | |
Возможно ли продолжение строительства
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 3023
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
С такими приколами могли и арматуру в плиту не то чтобы недоложить, а вообще не положить. Нужно полное инструментальное обследование.
|
|||
![]() |
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Вопрос о необходимости проведения дополнительного полного обследования тоже спорный. Свою мысль поясняю рисунком. Во-первых сколько вскрытий сделать? Во-вторых мы сделали n-e количество вскрытий и получили такую картину (смотри рисунок). Какой вывод.
1. Строительство прекратить, смонтированные конструкции разобрать, плиту разбить и выполнить все заново. 2. Разрешается построить максимум 2 (3, 1) этажа. 3. Выполнить усиление (вопрос как) плиты (основания). |
|||
![]() |
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Армирование выполнено, но к сожалению проектная документация практически полностью отсутствует, так что сравнивать не с чем. Состояние так скажем на "удовлетворительно". Фото здания (вид с башенного крана) прилагаю. Насчет "много" данных - это сколько?
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Вобщем, мое мнение - если стыки не замоноличены, то проще разобрать и построить заново. Второй вариант - сверлите плиту, делайте нормальные буровые сваи, ростверки, вывешивайте на них стены. А существующую плиту в расчет не принимайте. |
|||
![]() |
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Пришла в голову пара мыслей. Как я понимаю в расчётной модели участвует плитный ростверк. Грамотно задайте коэффициент постели под плитой, сваи смоделируйте в виде связей конечной жёсткости (расчётная нагрузка на сваю/допустимая осадка). После статического расчёта выделите наиболее нагруженные участки плиты и на этих участках увеличьте жёсткость нуль-элементов (например N реальная/расчётная осадка). В этих условиях посчитайте плиту на продавливание сваей. Жду критики.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Пришла в голову еще пара мыслей
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Согласование проекта с ОПС. Москва | afomin | Технология и организация строительства | 14 | 23.08.2011 19:04 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
составляю ПОС по новому постановлению правительства. помогите пожалуйста | Leonid2072 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.11.2008 08:52 |