Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии

Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2011, 18:27 #1
Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии
gusechka
 
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6

Приветствую!
Рассчитываю токи КЗ в режиме электроснабжения от аварийной дизель-генераторной установки (она является вторым резервным источником электроснабжения)
при расчете по ГОСТ 28249-93 возникло 2 вопроса:
1. Сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора генератора для приближенных расчетов допускается принимать равным 0,15 (п.2.9). Но единицы измерения не указаны. По логике, должно быть в мОм.
Но вот в технической документации на генератор это сопротивление дано в %. Какие единицы измерения имелись в виду в ГОСТе? И как сделать пересчет из % в именованные единицы (Ом)?
2. Эквивалентную сверхпереходную ЭДС генератора (п.3.4) рекомендуют рассчитывать, как и для синхронных двигателей (п.3.3). Но там формулы для синхронных двигателей, работавших с перевозбуждением (ф-ла 10) и недовозбуждением (ф-ла 11). Какая из этих формул справедлива для синхронного генератора ДГУ?
Просмотров: 3326
 
Непрочитано 22.07.2011, 08:50
1 | #2
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


1 Значение приведено в относительных единицах. Для перевода в Омы надо умножить на U^2/S (U и S - номинальные напряжение и полная мощность элемента). Если проценты - дополнительно поделить на 100.
2 Если у вас нет устройств компенсации реактивной мощности, то с перевозбуждением.
Psyakrev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 09:18
#3
gusechka


 
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
1 Значение приведено в относительных единицах. Для перевода в Омы надо умножить на U^2/S (U и S - номинальные напряжение и полная мощность элемента). Если проценты - дополнительно поделить на 100.
2 Если у вас нет устройств компенсации реактивной мощности, то с перевозбуждением.
Psyakrev, огромное спасибо за информацию.
gusechka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08