| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Двухслойная конструкция стены
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 2911
|
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
1)пенопласт в стены уже не модно засовывать, т.к. он горючий, лучше туда пихать минераловатную плиту
2)3х слойную стену некоторые экспертизы не признают 3)на 2 слоя могу посоветовать (для широты г.Москвы 120 кирпич облицовочный , 5мм зазор, 375мм полистиролбетонный блок) ничего лучше двухслойного не найдете ( ну или найдете но толщина стены будет большей чем тут) 4)вент зазор вданном случае наверное не применим термин, т.к. он обозначает что у вас где то ветер гуляет в стене ( это допустимо только в вент.фасадах,где утеплитель накрывают пленкой и оставляют пространсттво продуваемое. конкретнее опишите где дом и тд |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Опирание трехслойной стены на фундамент | zloe | Основания и фундаменты | 25 | 22.11.2009 21:08 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |