эвакуация из теплового пункта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > эвакуация из теплового пункта

эвакуация из теплового пункта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2011, 14:54 #1
эвакуация из теплового пункта
snykki2007
 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54

в СП 41-101-95 п 2.15 Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.
вопрос: Разве это про эвакуацию из помещения, что выход на улицу из помещения д.б. на расстоянии не более 12м?
кто как понимает этот пункт..
Просмотров: 8754
 
Непрочитано 29.08.2011, 15:57
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Что за эвакуация из теплового пункта? Там персонал появляется 2 раза в год на 2 часа. Это все-таки, чтоб на случай ремонта сварочник недалеко было от входа тащить...
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 16:11
#3
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


я понимаю что там эвакуировать некого, более того в СП 1.13130.2009 , в табл29, при плотности людск.потока до 1чел/м2 это расстояние составляет, для класса констр пож.опасность С0 100 м, но мне аргументируют этим пунктом (СП 41-101-95 п 2.15 Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий)
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 16:38
#4
Severnik

Архитектор
 
Регистрация: 24.01.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 303
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™


Это расстояние от дверей теплового пункта до выхода из здания, если выход из теплового пункта не на улицу. И при этом тепловой пункт должен быть не более 12 м длинной

Цитата:
2.15 Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.

2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружу;

при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - через коридор или лестничную клетку.

Помещения тепловых пунктов с теплоносителем паром давлением более 1,0 МПа должны иметь не менее двух выходов независимо от габарита помещения.
__________________
BIM&Architecture
Severnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > эвакуация из теплового пункта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Поиск типового проекта центрального теплового пункта tambov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.12.2010 22:26
Стоимость проектирования теплового пункта alexandros70 Организация проектирования и оформление документации 5 18.04.2009 18:57