эвакуация из теплового пункта
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 8754
|
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
я понимаю что там эвакуировать некого, более того в СП 1.13130.2009 , в табл29, при плотности людск.потока до 1чел/м2 это расстояние составляет, для класса констр пож.опасность С0 100 м, но мне аргументируют этим пунктом (СП 41-101-95 п 2.15 Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий)
|
|||
![]() |
|
||||
Это расстояние от дверей теплового пункта до выхода из здания, если выход из теплового пункта не на улицу. И при этом тепловой пункт должен быть не более 12 м длинной