Доброго времени суток.
На проектируемом мной и коллегами объекте подрядчик выполнил часть пирога кровли, причем выполнил не совсем правильно. На ж.б. перекрытие (сверху) вместо пароизоляции была нанесена гидроизоляция, с высоким паропроницанием. Сверху по ней будет укладываться утеплитель, и т.д. (эксплуатируемая кровля). Строители предлагают, чтоб не демонтировать уложенный по гидроизоляции утеплитель, ж.б. перекрытие прокрасить снизу масляной краской. Поискал в нете, есть разные мнения ... Кто как думает ?
Просмотров: 5377
 
Непрочитано 02.09.2011, 11:06
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Сверху по ней будет укладываться утеплитель
Так он уложен или будет укладываться? Это важно. Если не уложен, то можно уложить слой нормальной пароизоляции сверху на неправильную. Если уже уложен, то имеет значение, какой именно утеплитель.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:09
#3
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Уже уложен. Утеплитель пенополистирол. Кровля вся неправильная в плане, поэтому трудоемко снять утеплитель для выполнения пароизоляции между ним и ж.б.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 11:18
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
ж.б. перекрытие прокрасить снизу масляной краской. Поискал в нете, есть разные мнения ... Кто как думает ?
3 слоя маслянной по паронепроницаемости = 1 слой пергамина. Но вот как на бетоне будет держаться эта краска?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:21
#5
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но вот как на бетоне будет держаться эта краска?
Наверное если пройти каким-нибудь специальным грунтом то будет держаться ...
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 11:24
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Нужно сделать расчет по паропроницанию. В белорусском нормативе по теплотехнике есть приложение со значениями сопротивления паропроницанию. Для окраски масляной краской за 2 раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой расчетное сопротивление паропроницанию R = 0.64 м2*ч*Па/мг.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 11:30
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Прошу прощения, не совсем "в теме" по вопросу, но разве ППС не является сам паробарьером, зачем еще и пароизоляция?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 11:57
#8
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Вот именно, пенополистирол сам имеет хорошую пароизоляцию. поэтому и важен материал утеплителя. И нужно еще действительно прогрунтовать ж/б плиты и прокрасить масляной краской за 2 раза.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 12:00
#9
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Вопрос покраски ж.б. перекрытия также усложняется тем, что на него будет крепиться вентканалы, подвесы подвесного потолка, проводка ... Т.е. слой краски во многих местах будет нарушен крепежными элементами.

Подскажите еще одну тему. Нужно ли между утеплителем (пенополистиролом) и ц.п. армированной стяжкой (60мм) укладывать разделительный слой ? Сверху по ц.п. стяжке будет ПВХ мембрана с балластом. Интересует вопрос как не дать воде, при заливке ц.п. стяжки, попасть в утеплитель. Из того что приходит в голову - это положить паропроницаемую пленку. Так чтоб влага из утеплителя могла проходить через пленку, через стяжку, и через паропроницаемую ПВХ мембрану.

Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 02.09.2011 в 12:49. Причина: дополнил
Алексей-pgs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Масляная краска как пароизоляция



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. Romka Прочее. Архитектура и строительство 183 18.08.2016 23:36
Металлические щиты покрытия. Пароизоляция Сеченов Металлические конструкции 6 08.03.2011 17:25
Огнезащитная краска, пример расчета количества. Шурик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.10.2009 14:47
Пароизоляция совмещенной крыши с пенополистирольным утеплите АлСтей Прочее. Архитектура и строительство 3 25.05.2007 11:19