усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией?

усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2011, 13:12 #1
усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией?
Dov_
 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 9

Подскажите можно ли усиливать конструкцию признанной аварийной, с последующей эксплуатацией?
Просмотров: 12556
 
Непрочитано 14.09.2011, 13:35
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По моему и усиляют конструкции, чтобы потом эксплуатировать , а не любоваться
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 15:09
#3
Dov_


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 9


ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПАСПОТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Киев 1999

4.13. Путем совместного анализа дефектов и повреждений, а также результатов проверочных расчетов определяется техническое состояние отдельных конструкций. По несущей способности и эксплуатационным свойствам конструкции рекомендуется относить к одному из следующих состояний:
состояние конструкции I - нормальное. Фактические усилия в элементах и сечениях не превышают допустимых по расчету. Отсутствуют дефекты и повреждения, которые препятствуют нормальной эксплуатации или снижают несущую способность или долговечность;
состояние конструкции II - удовлетворительное. По несущей способности и условиям эксплуатации отвечают состоянию I. Имеют место дефекты и повреждения, которые могут снизить долговечность конструкции. Необходимы меры по защите конструкции;
состояние конструкции III - непригодное для эксплуатации. Конструкция перегружена или имеет дефекты и повреждения, которые свидетельствуют о снижении ее несущей способности. Но на основе проверочных расчетов и анализа повреждений возможно обеспечить ее целостность на время усиления;
состояние конструкции IV - аварийное. То же, что и по состоянию конструкции III. Но на основе проверочных расчетов и анализа дефектов и повреждений невозможно гарантировать целостность конструкций на период усиления, особенно, если возможен "хрупкий" характер разрушения. Необходимо вывести людей из зоны возможного обрушения, выполнить немедленную разгрузку, предпринять другие меры безопасности.
4.14. Здания (сооружения) в целом рекомендуется относить к одному из следующих состояний в зависимости от состояния несущих и ограждающих конструкций:
состояние здания (сооружения) I - нормальное. В здании (сооружении) отсутствуют несущие и ограждающие конструкции, которые отвечают состоянию конструкций II (удовлетворительное), III (не пригодное для нормальной эксплуатации) и IV (аварийное);
состояние здания (сооружения) II - удовлетворительное. В здании (сооружении) отсутствуют несущие и ограждающие конструкции, которые отвечают состоянию конструкций III (не пригодное для нормальной эксплуатации) и IV (аварийное);
состояние здания (сооружения) III - не пригодное к нормальной эксплуатаци. В здании (сооружении) отсутствуют несущие и ограждающие конструкции, которые отвечают состоянию конструкций IV (аварийное);
состояние здания (сооружения) IV - аварийное. В здании (сооружении) имеются несущие и ограждающие конструкции, которые отвечают состоянию конструкций IV (аварийное).

Согласно этой класификации гарантий на период усиления нет!!!
эксплуатация же под очень большим вопросом.

Последний раз редактировалось Dov_, 19.09.2011 в 13:04.
Dov_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 17:44
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Dov_ Посмотреть сообщение
Согласно этой класификации гарантий на период усиления нет!!!
эксплуатация же под очень большим вопросом.
Зачем ремонтировать конструкции, если не собираетесь их эксплуатировать? А по поводу гарантий на период усиления - это ж не период эксплуатации. То есть никто не гарантирует, что аварийная конструкция не рухнет при попытке выполнить работы по усилению. Опасно однако. А вот как усилят - эксплуатируйте сколько угодно с гарантией прочности (ну если, конечно, было выполнено усиление в соответствии с нормами).
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 11:27
#5
Dov_


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 9


Согласно ДБН В. 3.1-1-2002 Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований промышленных зданий и сооружений Государственный комитет Украины по строительству и архитектуре Киев 2003

В аварийных ситуациях с целью предотвращения обрушения строительных конструкций допускается разработка проектов временного страховочного закрепления (разгружения) или усиления этих конструкций без полных материалов обследования.
2.3.4 Способы ремонта и усиления конструкций делят на следующие четыре группы, предусматривающие:
а) ремонт конструкций, в том числе:
1) защиту от замачивания и воздушных агрессивных сред;
2) восстановление закладных деталей, петель, креплений, анкеровок и т.п.;
3) восстановление рабочей площади сечений конструкций без изменения ее формы и геометрических размеров, заделка трещин, раковин, дефектов, выколов, защитного слоя и т.п.;
4) восстановление повреждений гидроизоляции;
5) восстановление антикоррозионных защитных покрытий бетона и закладных элементов;
6) восстановление или устройство защитных ограждений для предотвращения механических повреждений конструкций;
7) повышение прочности бетона конструкций за счет инъецирования и пропитки цементно-полимерными и клеевыми композициями;
б) увеличение несущей способности конструкций, в том числе:
1) без изменения расчётной схемы путем усиления растянутой зоны, сжатой зоны, зоны среза, усиления конструкций на восприятие крутящего момента, при местном смятии, отрыве и продавливании;
2) изменением расчётной схемы путем изменения места передачи нагрузки на констрструкцию, повышения степени внешней статической неопределимости введением дополнительных связей, обеспечивающих неразрезность и пространственную работу;
3) изменением напряженного состояния путем устройства дополнительных затяжек, распорок, шпренгелей, шарнирно-стержневых цепей;
в) разгружение железобетонных конструкций посредством передачи нагрузок на другие конструкции;
г) замену конструкций путём, в том числе:
1) разборки существующих аварийных конструкций с последующим возведением новых;
2) возведения новых с последующей разборкой существующих;
3) возведения новых без разборки существующих.

Согласно данного нормативного документа усиление аварийной конструкции являеться лишь временной(разгружающей), а при эксплуатации аварийная конструкция просто "дамоклов меч" включить её в работу совместно с конструкцией усиления нельзя. По-моему конструкцию усиления нужно расматривать как новую.

Последний раз редактировалось Dov_, 15.09.2011 в 17:44.
Dov_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 14:28
#6
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to Dov_
По-моему, Вы не совсем верно поняли указания нормативов. Согласно и украинским и российским нормам, аварийная конструкция - это перегруженная конструкция, или имеющая повреждения, снижающие несущую способность. При этом не допускается производить усиление без разгрузки или подведения временных страховочных устройств.
Поэтому при проведении усиления (с уже установленными разгружающе-страховочными элементами - по разработанному ППР) целостность аварийной конструкции будет обеспечена.
Ну а включать конструкцию в совместную работу (при дальнейшей эксплуатации) с элементами усиления или не включать - это выбор проектировщика (в зависимости от выбранного метода). Именно об этом и пишет ДБН.

Но Вы дали не много исходной информации. Может уточните задачу?
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2011, 16:44
#7
Dov_


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 9


ГОСТ Р 53778-2010
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й
Ф Е ДЕ Р А Ц И И
Дата введения – 2011-01-01

3 Термины и определения

3.1 безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное
свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние,
определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального
осуществления.
3.6 категория технического состояния: Степень эксплуатационной
пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.
3.8 оценка технического состояния: Установление степени
повреждения и категории технического состояния строительных
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
3.13 аварийное состояние: Категория технического состояния
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая
состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и
деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.
3.21 восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих
доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в
ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.
3.22 усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение
несущей способности и эксплуатационных свойств строительной
конструкции или здания и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.
Dov_ вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 17:05
#8
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


При обнаружении аварийного состояния, создается комиссия которая на месте решает вопрос о проведении противоаварийных мероприятий. После чего объект закрывается для эксплуатации до проведения соответсвующего усиления или замены опасных (разрушенных) элементов. А после, эксплуатируй наздоровье...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 18:01
#9
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Можно. Согласен с Vpch1
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2011, 20:48
#10
Dov_


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 9


ДБН.В.1.2-1-95 ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН АВАРИЙ (ОБРУШЕНИЙ) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЕЛЕМЕНТОВ
5. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, ПРЕДЛОЖЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИССИЯМИ
5.1. Разработанные строительно-техническими комиссиями рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий аварии принимаются к реализации и становятся руководством для действий местной комиссии в соответствии с п.3.6 настоящих норм.
5.2. В соответствии с установленным характером повреждения здания, сооружения и строительных конструкций при ликвидации последствий аварии необходимо принимать технические решения и реализовать их при следующих этапах работ:
- отключение систем газо-, водо- и электроснабжения, ликвидация пожаров, ограждение опасной зоны и т.п.;
- удаление временных, в том числе крановых и (по возможности) полезных нагрузок с покрытий и перекрытий на опасных участках, опорожнение емкостей и т.п.;
- локализация зоны обрушения путем аварийного раскрепления конструкций, обеспечение пространственной устойчивости каркаса и его элементов путем установки связей, диафрагм, распорок и др.
- установление состава и технологической последовательности выполнения аварийно-восстановительных работ, включая оценку необходимости детальных обследований конструкций, определение потребности в ресурсах, выработку мер безопасности проведения работ;
- разборка завалов разрушенных конструкций и демонтаж поврежденных конструкций, состояние которых признано аварийным и усиление которых невозможно или нецелесообразно;
- восстановление и усиление строительных конструкций, восстановление элементов технологического оборудования и инженерных сетей с целью возобновления производства (возможно по временной технологической схеме);
- ремонт конструкций, который может выполняться в процессе эксплуатации здания в условиях действующего производства. Очередность выполнения работ, принципы их совмещения и методы выполнения определяются в зависимости от конкретных условий производства и характера аварийных повреждений.
5.3. При проведении обследований необходимо кроме задач, решаемых при периодических технологических обследованиях эксплуатируемых строительных конструкций, должны решаться также следующие задачи:
- выявление всех частей здания, сооружения, находящихся в аварийном состоянии и угрожающих обрушением;
- установление границ разборки и демонтажа разрушенных и поврежденных конструкций, установление границ опасной зоны, куда ограничивается доступ людей;
- выявление конструкций, усиление которых необходимо выполнить до начала работы производства, и конструкций, усиление которых можно совместить с технологическим процессом.
5.4. Разработка технической документации по ликвидации последствий аварии может выполняться в одну или две стадии.
За одну стадию документация разрабатывается самой местной комиссией (с привлечением экспертов-специалистов) для несложных объектов и при относительно небольшом объеме проектных работ, а также при возможности представления результатов в виде эскизов. При этом
документация, как правило, включает:
- ведомости потребных материалов, оборудования, оснастки, нестандартного оборудования и механизмов;
- календарный график работ с учетом максимально возможного со вмещения операций, определяющий продолжительность остановки производственного процесса;
- эскизная схема усиления с указанием усиливаемых заменяемых и сохраняемых конструкций и их основных узлов и элементов;
- эскизы усиления элементов конструкций и узлов;
- короткие указания по безопасному ведению работ.
В две стадии ведется разработка документации крупных объектов, которые характеризуются сложностью конструктивных решений, способов восстановления и методов проведения работ. При этом основные технические решения разрабатываются и оформляются в виде технических заданий для специализированных организаций.
5.5. При разработке проекта восстановления здания, сооружения и проекта производства работ необходимо учитывать требования безопасного ведения работ и учитывать вероятность появления аварийной ситуации на каждом этапе проведения аварийно-восстановительных работ.
В проекте (прежде всего для случаев усиления конструкций под нагрузкой и для разборки завалов) должны предусматриваться:
- меры по обеспечению прочности и стойкости конструкций при проведении работ, включая указания по устройству временных опор и креплений;
- способы контроля за предельными значениями нагрузок, остающихся на конструкциях, и монтажных нагрузок;
- перечень конкретных узлов и конструктивных элементов, где должна соблюдаться определенная последовательность операций, требующих промежуточного контроля;
- квалификация рабочих, привлекаемых к выполнению наиболее ответственных видов работ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. АВАРИЯ - чрезвычайное событие, происходящее по техногенным (конструктивным, производственным, технологическим, эксплуатационным) причинам или в результате случайных внешних воздействий и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств, зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов.
2. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ - состояние здания, сооружения или его частей, характеризующееся нарушением пределов и условий безопасной эксплуатации, но еще не перешедшее в аварию.

Можно предположить что на момент обследования, конструкции которая находиться в аварийном состояние не грозит "хрупкий" характер разрушения и после немедленной разгрузки конструкция обладает определенным запасом прочности, но усиление подобной конструкции будет носить эксперементальный характер или я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось Dov_, 19.09.2011 в 12:39.
Dov_ вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2011, 02:22
#11
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to Dov_
По логике, Вы ошибаетесь. Нигде в нормах не сказано об экспериментальности усиления имеено аварийных конструкций. Методы усиления аварийных конструкций ничем не отличаются от методов усиления непригодных к нормальной эксплуатации (по украинской терминологии). Повторюсь, разница лишь в том, что на момент усиления (кроме разгрузки) аварийная конструкция должна быть раскреплена временными страховочными устройствами. Ну а далее все зависит от принятой схемы усиления.

Экспериментальность может возникнуть лишь в случаях, когда точно неизвестны величины и характер нагрузок, схема работы конструкции, характер работы материала.
Vpch1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53