Границы фидера?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Границы фидера?

Границы фидера?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2011, 19:54 #1
Границы фидера?
Страннiк
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 2

Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь)
По работе столкнулся со схемой, гордо названной "Схема фидера такого-то", её примерный вид я набросал в приложенной картинке. На схеме показана кабельная линия, выходящая из ячейки на подстанции 1, дальше переходящая в воздушную. Эта линия названа "фидер 1". Но в моем понимании фидер - это линия от ячейки до потребителя (ТП, РП, двигатель, печь и т.д.), а тут целый район с несколькими КТП, питающийся от ф.1 и от ф.2 с другой подстанции. И вот, собственно, вопрос - где заканчивается фидер 1, начинается фидер 2, и какие КТП к чему относятся? Или по такой схеме это невозможно определить, и нужно запрашивать нормальную однолинейку?
PS заштрихованными квадратами на той схеме показаны опоры ВЛ.
PPS для чего мне всё это - прикинуть длительно допустимый ток для выбора сечения кабеля по нагреву
Надеюсь на вашу помощь

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.10.2011 в 22:41.
Просмотров: 3735
 
Непрочитано 06.10.2011, 01:24
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну всёж понятно... Ф1 начинается от ПС1 и заканчавается на КТП2... А Ф2 наоборот...
и всё, что к фидеру подцеплено, то к нему и относится...

а считать до второй опры слева все КТП...
от 2 до 7 КТП1-400 и 3...
от 7 опроры куски к КТП1-400 и КТП3...
от КТП2 до отвода к КТП1-100 сумма КТП1, 1-400 и 3...
от отвода 1-100 до опоры 2 сумма КТП2, 1-400 и 3...

вот кактотак...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 06.10.2011 в 01:36.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:51
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Страннiк Посмотреть сообщение
где заканчивается фидер 1, начинается фидер 2, и какие КТП к чему относятся
Ф.1 начинается на ПС 1, ф.2 начинается на ПС 2 - по другому и быть не может.
Граница между ф.1 и ф.2 находится в месте естественного разрыва - КТП 2.
КТП 2 имеет 2 ввода от ПС 1 и ПС 2 это видно из схемы, другие КТП тупиковые .
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Границы фидера?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.07.2011 02:55
На каком расстоянии разместить дом (баню) от границы участка? +Alex+ Архитектура 6 04.05.2011 04:15
Можно ли выступать элементами здания: балконы, отвесные плоскости фасадов -за границы участка? Red_line Архитектура 6 19.09.2010 11:33
Границы подсчетов объемов работ Plavnik Прочее. Отраслевые разделы 6 09.03.2010 19:22
Границы печати Albino AutoCAD 9 26.07.2009 00:40