Такая история.
Нужно произвести разработку котлована над проходным железобетонным коллектором.
ППР сделаем сами, а вот где бы посмотреть аналоги?
Или может быть порекомендуете нормативную литературу (не общую по земляным работам, естественно, а именно - по ним над коллектором)?
А то придут проверяющие:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Технадзор .jpg
Просмотров: 74
Размер:	50.5 Кб
ID:	67612  

__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
Просмотров: 3256
 
Непрочитано 12.10.2011, 10:12
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,452


В ПОСе должно быть согласование с службой эксплуатации коллектора.
Такое разрешение могло быть выдано, только при описании действующих ограничений на работы. Наверное, теоретически...

А так земляные работы кроме ограничений ничем особо и не будут отличаться...

Сложнее строить коллектор под зданием, чем здание над коллектором.

ТТК нет, книг нет. Есть головы разработчиков + всякие ПБ + условия службы эксплуатации по разрешению работ в охранной зоне + СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002.

Вам скорее всего даже геотехнический расчёт не потребуется. Если .РР этого коллектора сможете выпросить у его собственника.
Да и вообще без них может прокатить...

Там в основном бОльшая работ вручную и минитехникой, чтобы весом не повредить...
Хотя да, расчёт коллектора с экскаватором наверху наверное придётся сделать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ППР на земляные работы над проходным коллектором



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ППР на устройство лесов и фасадные работы (примеры любые) Shabanov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 12:12
ищу образцы ппр на земляные работы и на снос зданий,чертежи, описание работ nik2526 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.12.2008 13:17
ППР на работы нулевого цикла NATA_LYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2008 13:53
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
ППР на бетонные и арматурные работы Valerich Прочее. Архитектура и строительство 2 20.01.2008 17:40