Доброго дня! При проектировании торгового центра возник вопрос. ГИП настаивает на защите металлического приямка эскалатора 1 этажа "свисающего" в подвале, от огня ссылаясь на пожарные требования к перекрытиям REI60. Зашить двумя слоями ГКЛО не устраивает, настаивает поднять с пола подвала кирпичную глухую шахту по периметру эскалатора. Насколько это обосновано, и есть ли вообще необходимость защиты эскалатора в подвале.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок2.dwg (101.0 Кб, 619 просмотров)

Просмотров: 3098
 
Непрочитано 28.10.2011, 16:59
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Обязательно надо, особенно если в подвале помещения не торговые.
Из вариантов огнезащиты есть еще оклейка минеральной ватой, например. Сертифицированные и испытанные системы сейчас есть практически у всех производителей. К конструктивной защите так же относится оштукатуривание и обетонирование.
На счет окрасочной огнезащиты см. п 6.6.3 СП 2.13130.2009.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 11:17
#3
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Требуется ли в данном случае обеспечить доступ для ремонта двигателя и пр.коммуникаций? Если всё это хозяйство зашить
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 12:15
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


А если не зашить, то обеспечивается ли доступ?
А если серьезно, то вопрос доступа к отдельным частям должен быть отражен в задании на эскалатор. Если нет требования обеспечить доступ в конструкции приямка, то вполне возможно, что доступ обеспечивается со стороны эскалатора в конструкциях самого эскалатора.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 13:28
#5
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


ОТправлял запрос Латресовским дилерам по доступу... как в трубу.
Спасибо, за ответы!
L-vir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнезащита эскалатора в подвале



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнезащита металлоконструкций открытой многоярусной эстакады Margosha S Металлические конструкции 6 24.06.2019 12:56
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. Aндрeй Основания и фундаменты 4 15.02.2008 15:51