| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прокладка кабелей по монолиту
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 14943
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19
|
Здание общественное, подвесной потолок архитекторы не разрешают , высота у них не пройдет по нормам, строители наотрез запрещают резать монолит (что небезобоснованно), остается либо кабель-канал (что есть неопрятный внешний вид), либо в подготовке вышележащего этажа.
А по вышележащему этажу если проложить в просторной гофре, будет обеспечена сменяемость проводки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Кабель-каналы сейчас очень красивенькие есть.
Теоретически - да. Практически - нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19
|
Ну я как понимаю, это в итоге будет кондовый кабель-канал из ближайшего строймагазина, со временем теряющий свою геометрию и выпадающий на головы посетителей, да и вопрос распаячных коробок не могу тогда решить.их либо укладывать вертикально на ближайшей стенке, но тогда кабель-каналы будут идти поперек коридора, от одной стены до светильника...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
PS А вообще таки вещи надо во время проектирования обсуждать, а не опосля ![]() Offtop: PPS Скоро проснётся Vova и скажет:"а вот у нас в Америке! и даст ссылки на фотографии где наложена куча электрических труб между арматурин"
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
а про трубы в монолите - уже не получится видимо, если каркас возведен о! а нельзя сделать фальшпол на верхнем этаже? дороговато правда... Последний раз редактировалось totaren, 21.11.2011 в 12:43. |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
блин, ну есть же специальные изделия для прокладки эл.проводки в монолите: трубы, коробки. ну а если уже все умонолитили, то в общ.здании - кабель-канал самое то. Легран, ДКС, красивенькие такие, да
ну, можно еще светильники выбрать, которые в линию стыкуются, если уж неохота каналы по потолку. Взять модульную систему у Световых технологий хотя бы. а, прошу пардону, если проект, то ессно, всё сувать в монолит, и не забыть приписку, шоб заливку делали в присутствии эл.монтажной организации а то у нас однажды залили 1 и 2 этаж без них, гы
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно Последний раз редактировалось fenix, 22.11.2011 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вы придете к необходимости закладывать трубы в перекрытие только тогда, когда иначе будет невозможмо из-за наличия большого количества коммуникаций под потолком. Например, чтобы подвесить лампочку надо выискивать дырочку в наслоениях коммуникаций в которую-бы можно было просунуть подвеску светильника. А еще неплохо-бы чтобы лампочки стояли в рядок и более-менее равномерно. Кроме освещения надо как-то проложить сети многих систем. Вот типы линий с буквами по системам с последнего чертежа: SEC, PWR. L, SC, LC, FA, PS, DS... Kаждая система это разветвленная сеть. То-же освещение это 5 сетей, ибо в каждом ряду нет рядом стоящих светильников, питающихся от одной панели-все как перепутанный клубок обрывков нитей. Так вот, автобусный гараж размером 90х60м, в его потолок заложили 7км разных труб, размерами от 3/4" до 2".
Кроме того, мы впервые заложили коробки в перекрытие, имеющее профнастил! То есть разработали такую универсальную коробку, которая бы встала и во впадину, и в вершину, и между ними-в любое место! (погладкой фанере это делалось всегда, а по волнообразному профнастилу-впервые! Так что повернитесь лицом к закладке труб в перекрытие, а для этого должен сломаться стереотип у конструктора, а электрики должны работать параллельно с арматурщиками. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Прокладка кабелей. | zombieman | Инженерные сети | 5 | 27.07.2011 21:42 |
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях | Алексей-pgs | Электроснабжение | 5 | 22.11.2010 15:12 |
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах | MankAV | Железобетонные конструкции | 6 | 27.10.2009 13:43 |