Узел не нравится. А объяснить не могу чем -(. Просьба выссказать свое мнение.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 666.JPG
Просмотров: 150
Размер:	27.9 Кб
ID:	71384  

Просмотров: 3584
 
Непрочитано 14.12.2011, 09:04
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что то мутный чертеж какой то.Похоже парапетный узел.По хорошему стойку надо крепить к балке , а не плите покрытия
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 09:33
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Нет отметок, размеров. Непонятно, в каком направлении крепится сендвич. Внизу вроде есть горизонтальный элемент фахверка, а вверху его нет. В любом случае стойку лучше не крепить к плитной части ребристой плиты, а тут она еще и шарнирно стоит на ней. Получается, что сендвич держит стойку, а не наоборот. Отсюда следует слишком большая консоль для стенового сендвича.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 09:37
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Если горизонтальная раскладка сэндвичей, тогда АХТУНГ. Да и крепление дюбелем к полке плиты покрытия (она обычно 30мм) ООчень сомнительно.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 10:25
#5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


ПРошу прощение за качество. Вот фасад. По нему видно, что раскладка горизонтальная. Хотя я думаю, что это просто несоответствие, судя по узлу - вертикальная.
Узел опирания стойки фахверка на жб плиту - шарнирный, до определенной нагрузки, которую я не могу посчитать. По факту - может произойти смятие части пластины под головкой дюбеля или части головки дюбеля над пластиной, но какую площадь брать?
Мне нужно дать обоснованное замечания, мне этот узел не нравится. Знаю, что такие узлы приводят к тому, что панели гнутся. Здесь может вообще оторваться (если на самом деле горизонтальная раскладка).
Хочу посчитать,а в голову ничего не приходит.
Помогите дать нормальное замечание по этому узлу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 777.JPG
Просмотров: 85
Размер:	26.9 Кб
ID:	71393  
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 10:35
#6
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
ПРошу прощение за качество. Вот фасад. По нему видно, что раскладка горизонтальная. Хотя я думаю, что это просто несоответствие, судя по узлу - вертикальная.
Как она может быть вертикальной если шаг стоек на плите указан 6м?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 10:38
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Замечание: расчетом обосновать шарнирный узел крепления стойки фахверка и ее сечение к железобетонной плите покрытия на ветровую нагрузку.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 10:43
#8
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


нормальный узел. просто нужно чтобы соблюдалось условие: прогиб балки < расстояния в свету между болтом и краем овального отверстия
а если заморачиваться, то можно еще сделать машиностроительную проверку болта при многократном повороте стойки вокруг шарнира (болта) в верхнем узле. ну я бы не стал. просто болт потолще взял бы
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:02
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
Как она может быть вертикальной если шаг стоек на плите указан 6м?
ПРосто если снизу приглядеться, то в очень плохом качестве нарисован зачем-то швеллер с шагом 1 м по высоте, вот я и подумал, что видимо изначально планировалась вертикальная разрезка. Хотя судя по архитектуре - горизонтальная.
Цитата:
Замечание: расчетом обосновать шарнирный узел крепления стойки фахверка и ее сечение к железобетонной плите покрытия на ветровую нагрузку.
Может лучше расчет на смятие пластины и болта при повороте пластины относительно головки дюбеля?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 11:12
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Может лучше
Лучше дать рекомендации как нужно сделать, а не мучать себя и людей бессмысленными расчетами
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 11:33
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да лучше без всяких расчетов приварить стойку к металлической балке
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:51
#12
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Мне так нельзя. Нужно здать официальный вопрос таким образом, чтобы можно во-первых вопрос был принят, во-вторых была ссылка по возможности на 384-фз или 1047 постановления. Я не могу в вопросе написать, что узел запроектирован неправильно, я болжен либо попросить расчет - и не узла, а конкретного элемента. А если я пишу, что узел не правильный, то в соответствии с пунктами такого-то нормативного документа.
Такая работа -(
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 11:53
#13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Узел опирания стойки фахверка на жб плиту - шарнирный, до определенной нагрузки, которую я не могу посчитать. По факту - может произойти смятие части пластины под головкой дюбеля или части головки дюбеля над пластиной, но какую площадь брать?
Если интересует расчетное обоснование, мтожно изучить методу тут:
Цитата:
Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
Считать нужно не на смятие пластины или головки дюбеля, а на смятие бетона по краю пластины и на растяжение самого болта (дюбеля). Нагрузку прикладываете с внешней стороны здания, плечо пары сил "растяжение болта+смятие бетона" минимальное.
Цитата:
Мне так нельзя. Нужно здать официальный вопрос таким образом, чтобы можно во-первых вопрос был принят, во-вторых была ссылка по возможности на 384-фз или 1047 постановления. Я не могу в вопросе написать, что узел запроектирован неправильно, я болжен либо попросить расчет - и не узла, а конкретного элемента. А если я пишу, что узел не правильный, то в соответствии с пунктами такого-то нормативного документа.
Такая работа -(
О Господи, эксперт что-ли?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 12:35
#14
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
О Господи, эксперт что-ли?
Так получилось... Всего 3 месяца... В негосударственной экспертизе...
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 13:03
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может серию посмотреть и задать вопрос пусть обоснуют такое решение а не по серии.Попросить представить расчет стойки
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 13:09
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Может серию посмотреть
А что на сэндвичи серия есть? ) Ээх... мнеб такую )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 13:15
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


http://elima.ru/ Гдето видел.Может здесь
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 05:54
#18
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Просмотрел все серии и узлы которые просмотрел - нету такого узла. Есть серия 1.432-1 - там подобный узел выполняется через приварку к фахверку короткой стоечки, а вот по такому типу - нет варианта.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с консольным участок панели



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Помогите определить марку панели Rombler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.08.2011 11:30
Приопорный участок плиты. Помогите заармировать. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 9 06.04.2010 18:07
Малая архитектурная форма. Сэндвич панели по металокаркасу. Помогите определиться с фундаментом Sanechek Металлические конструкции 3 04.02.2010 10:13